ASR9K シリーズルータの 5.3.2 以降で、下記 V3 Power Module の FPD upgrade をする場合、双方の電源ケーブルを繋いだ状態でないと、FPD の upgrade に失敗します。

  • PWR-6KW-AC-V3
  • PWR-4.4KW-DC-V3

以下、CCO にも注意書きがあるとおり、fpd の upgrade 時には両系のケーブルを繋いだ状態で fpd の upgrade を実施ください。

Installing Power Modules

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/asr9000/hardware-install/hig/b-asr9k-hardware-installation-guide/b-asr9k-hardware-installation-guide_chapter_011.html

双方のケーブルを挿入せずに upgrade 実施した場合は以下のようなシスログが表示されます。

pwrmon_upg_agt[400]: %PLATFORM-PWR_MGMT-2-FIRMWARE_UPGRADE_PWR_V3_POWEREDOFF : WARNING:V3 Power-module is OFF and please connect both power feed cables as otherwise module may go out of service, power module 3 capacity is 0W.

また、5.3.1 では FPD の upgarde は未サポートとなります。

<参考>

ASR9K: 5.3.1 での V3 Power Module の FPD upgrade 未サポートについて