1. はじめに

このドキュメントは Nexus スイッチで出力される温度に関係する環境メッセージについて解説します。

 


2. メッセージにについて

NX-OS で温度に関して出力されるメッセージについては、以下のようなメッセージがあります。

NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPMAJALRM: [chars]
NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPMINALRM: [chars]
 
PFMA-0-MOD_TEMPMAJALRM: [chars] reported Major temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MajThreshold=[dec]
PFMA-2-MOD_TEMPMINALRM: [chars] reported minor temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MinThreshold=[dec]

PLATFORM-0-MOD_TEMPMAJALRM: [chars] reported Major temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MajThreshold=[dec]
PLATFORM-2-MOD_TEMPMINALRM: [chars] reported minor temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MinThreshold=[dec]

これらのメッセージが show environment temperature で表示される Major/Minor の閾値を超えた、もしくは下回った場合に出力されます。

 


2.1. NOHMS に関するメッセージについて

NOHMS は "Nuova Online Health Management System" の略で,ハードウェアの低レベルの状態監視を行っています.
[chars] には様々なメッセージが定義されており、すべてをご案内するのは難しいとご理解ください。基本的に理解しやすいメッセージが出力されますが、もし万が一理解できないようなメッセージが出力された場合は、CX センターまでお問い合わせください。

 

 

2.2. PFMA/PLATFORM に関するメッセージについて

PFMA/PLATFORM は同じプロセスで、Nexus のシリーズや NX-OS のバージョンで使用されるプロセス名が異なり,PFMA もしくは PLATFORM どちらかが使用されます.
PFMA/PLATFORM はハードウェアコンポーネントの管理を行っています.

 


3. 出力例

以下の出力はセンサー 2 で Minor Thres の値である 42 ℃を超え、一分後に正常な範囲に戻った事を意味します。
基本的にはセンサー番号 (下記ログでは 2) は show env temp の順番に沿っているので、BACK のセンサーである事が分かります。また "MinThreshold=42" からも MinorThres が 42 である BACK のセンサーと判断も可能です。

 

2016 Sep 17 13:16:44 switch %PLATFORM-2-MOD_TEMPMINALRM: Module-1 reported minor temperature alarm. Sensor=2 Temperature=43 MinThreshold=42
2016 Sep 17 13:17:44 switch %PLATFORM-2-MOD_TEMPOK: Module-1 recovered from minor temperature alarm. Sensor=2 Temperature=41 MinThreshold=42

switch# show env temp
Temperature:
--------------------------------------------------------------------
Module   Sensor        MajorThresh   MinorThres   CurTemp     Status
                       (Celsius)     (Celsius)    (Celsius)
--------------------------------------------------------------------
1        FRONT           80              70          43         Ok 
1 BACK 60 42 41 Ok
1 CPU 90 80 53 Ok
1 TD2-1 105 90 55 Ok
1 NS-1 105 90 53 Ok

 

 

 

4. 補足情報

NX スイッチはそれぞれの閾値 (Threshold) を超えた場合、搭載されたファンの回転数を上昇させます。
特に MajorThresh (ログ上は MaxTreshold) を超えた場合、ファンの回転数は 100% となり、10 秒ごとのカウントダウンメッセージを出力します。
もし、MajorThresh を超えた状態が 120 秒以上続いた場合、システム保護のため Nexus スイッチはシステムをシャットダウンします。

 