2504如何设置系统

librazhou09203
Level 1
Level 1
我手上的2504控制器因为纽扣电池没电导致系统时间还原了。用hyperterminal可以连接到设备。WEB连接不上。求更改设备时间的指令和更改方法。
5 条回复5

Walter.wu
Spotlight
Spotlight
1.建议cli进去后,手工命令行配置下时间:
建议NTP方式配置
>config time ntp version 4
>config time ntp key-auth add 1 md5 ascii cisco
>config time ntp server 1 192.168.100.254
>config time ntp auth enable 1 1
Cisco CCIE EI /CCNP DC
Vmware VCP
PMP
CISSP

fortune
VIP Alumni
VIP Alumni
config time timezone location 25( 设置时区)
config time manual 12/7/20 14:28:01 配置具体时间,
如果WLC的纽扣电池坏了,可以尝试换一个,或者设置NTP 自动调整时间,否则每次重启AP都无法注册

Rockyw
Spotlight
Spotlight
楼主可以看看下面官方的的配置手册
思科 2500 系列无线控制器部署指南
https://www.cisco.com/c/zh_cn/support/docs/wireless/2500-series-wireless-controllers/113034-2500-deploy-guide-00.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !

fortune
VIP Alumni
VIP Alumni
楼主的问题解决了么? 解决了的话记得选择最佳答案哦

xuxianda7
Spotlight
Spotlight
这种情况需要配置NTP,之前我也在项目遇到过 config time NTP