ASR9000シリーズルータでは、正常稼動の為に2つの FANTRAY が必要です。
設計上は FAN TRAY が片系のみでも正常動作できるようにはなっていますが
片系での通常運用はサポートしていません。
現時点では故障時や交換時に片系で稼動できる時間を S/W で制限しておりませんので、
両系での運用と同じく RSP, LC の検出温度が規定値を超えた場合は 各 module 毎に shutdown します。
温度の規定値は Shutdown Threshold Temperature(STT) として定義されており RSP は 93℃、LC は 90 ℃ となります。
Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Overview and Reference Guide Fan Trays
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/overview/guide/asr9kOVRGfuncdescription.html#wp792715
Note: Both fan trays are required for normal system operation
for both the Cisco ASR 9010 Router and Cisco ASR 9006 Router.
If both fan trays in the router are pulled out or are not installed,
a critical alarm is raised.