はじめに
本ドキュメントでは Modular 型 NCS5500 の電源を off する際の手順を紹介します。
shutdown コマンドによる power off 手順
1. 以下コマンドで全ての LC に対し shutdown を実施し、全ての LC が shutdown されることを確認してください。
sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location <LC> shutdown
2. 以下コマンドで Standby RP の shutdown を実施し、Standby RP が shutdown されることを確認してください。
sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location <Standby RP> shutdown
3. Active RP 以外の node が shutdown されたことを確認できたら、以下コマンドで Active RP の shutdown を実施してください。
sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location <Active RP> shutdown
Thu Dec 2 06:28:55.870 UTC+00:00 Shutdown hardware module ? [no,yes] yes
-- snip –-
Unmounting remote filesystems...
Deactivating swap...
Unmounting local filesystems...
mount: can't find /mnt/ram in /etc/fstab
[ 5022.676858] obfl_rb_notify_cb: reboot notifier called
[ 5022.738220] writing reset reason 13, (null)
[ 5023.909131] Releasing IOFPGA mastership
[ 5023.955134] Requesting IOFPGA for power off operation
[ 5027.114092] Succesfully wrote mtdoops at 98304 size 32768
[ 5027.179858] pstore: Successfully logged oops info. Size 32740
4. 最後に電源ケーブルの抜去を実施してください。
shutdown による power off がうまくいかない場合
shutdown コマンドによる power off がうまくいかない場合、以下手順にて power off を実施してください。
1. まず、以下コマンドで全ての node に対して reload を行います。
sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location all reload
2. その後 RP0 / RP1 が起動しそれぞれの console で Press Escape for boot options と表示されますので escape キーを押してください。
Press Esc for boot options
-- Esc 入力 --
Esc is pressed. Go to boot options.
3. RP0 / RP1 それぞれの console で以下の BIOS 画面が出力されることを確認し、電源ケーブルを抜去してください。
参考情報
Box 型の power off については以下ドキュメントを参照してください。
NCS540: Reload、Shutdown の方法について