SCE8000 において、NTP による時刻同期が正常に行われていないように見受けられる場合、以下の確認を行ってください。
1. SCOS 上で NTP 同期が正常に行われているか
"show sntp" コマンドを使用し、"last update time" が更新されているか確認
----------
SCE8000#>show sntp
SNTP broadcast client: disabled
last update time: not available
SNTP unicast client: enabled
there is one server:
1: 1.0.0.100
last update time: 15:17:34 JPN FRI February 17 2012 by 1.0.0.100
update interval: 64 seconds
SCE8000#>
----------
2. linux 上で NTP 同期が正常に行われているか
- debug linux-cmd "ntpq -p" コマンドを使用し、st(stratum) が正常であることを確認
(st=16 の場合、同期ができていない)
----------
SCE8000#>debug linux-cmd "ntpq -p"
Running command 'ntpq -p' on module 1:
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
==============================================================================
*1.0.0.100 64.104.8.1 3 u 25 64 377 0.654 -27.336 11.619
Command return code is 0
----------
3. SCE の Mng ポートにてキャプチャを行い、ntp request/response が正常に送受信されているか確認
上記をご確認いただき、SCE 以外の機器にも特に異常が見られず、SCE での調査が必要な場合 TAC へお問い合わせください。