キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
461
閲覧回数
0
いいね!
1
コメント
Naoki Kai
Level 1
Level 1

CM が SCE から RDR を default で10 分間受信できない場合、CM から SCE との connection を切断するという実装があります。SCE は CM との connection が切断されると再接続を試みる動作になるため、結果として 10分ごとに up/down を繰り返します

このような動作になっているのは、基本的に SCE に traffic がまったく流れていないことは考えずらく、CM としては一定期間 RDR を受信しなかった場合は接続に問題があると考え connection 自体を一度reset しょうとするためです。そのため、基本的には timeout をなくす設定は推奨ではありません。

timeout の時間自体は CM の設定ファイル(~/cm/config/cm.conf) の中の以下の timeout の項目を変更することで可能です。

---

[server]

port=33000

connections=50

timeout=600 <=== ここ!!

allow_multi=false

---

timeout=0 とすることで reset をすることはなくなりますが、基本はdefault のままを推奨します。テスト環境などで、この動作を一時的に止めたい場合などに使用してください。

コメント
Yoshihiro Nishimura
Cisco Employee
Cisco Employee

良いと思います。

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします