Nexus9300 温度閾値を超えた時の動作

Nexus93180YCで温度閾値を確認しますと以下のように表示されますが、
MajorThresh を超えた場合にシャットダウンさせるのでしょうか?

N9K-C93180YC-FX# show environment temperature
Temperature:
--------------------------------------------------------------------
Module   Sensor        MajorThresh   MinorThres   CurTemp     Status
                       (Celsius)     (Celsius)    (Celsius)
--------------------------------------------------------------------
1        FRONT           70              42          22         Ok
1        BACK            80              70          29         Ok
1        CPU             90              80          38         Ok
1        Homewood        110             90          49         Ok

Nexus5000の場合はシャットダウンされるそうです。
参考) https://community.cisco.com/t5/-/-/td-p/2097632

2件の返信2

YAMADA Akinori
Cisco Employee
Cisco Employee

Cisco Support Community へのご質問ありがとうございます.

 

NX-OS の動作として Major Threshold を超えた場合,システムシャットダウンのカウントが開始します.またファンの回転が最大となります.

カウントダウン開始後に温度が低下しない場合,最終的にシステムシャットダウンとなります.

 

これは提示頂いた Nexus 5000 シリーズでの問い合わせと同様となります.

ご回答いただきましてありがとうございます!

Nexus5000シリーズと同様とのことなのですが、

温度閾値を超えた場合、またシャットダウンへのカウントダウンが開始された場合に出力されるメッセージも同様でしょうか?

 

システムメッセージリファレンスを参照しますと、FAN module についてのメッセージは記載があり temperature alarm についても言及があるのですが、

temperature alarm メッセージの記載は見当たりませんでした。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/system_messages/n9k_syslog_9_3_3.html