HyperFlex 環境の FI(Fabric Interconnect) では、アップリンクに関するネットワーク制御ポリシー [Action on Uplink Fail] が、デフォルトで「Link down」と設定されており、アップリンクとの接続が失われると、そのファブリックの vNIC がすべてオフラインになる動作となっております。

 

このことより、両系 FI のアップリンクが同時にダウンする状況となった場合には、すべての vNIC Link-down となり、FI 配下の すべての ESXi で APD(All Path Down) が発生することとなります。

 

つきましては、このような障害を回避するため、上位スイッチ(経路や電源ソース含め)適切に冗長化されていることをご確認ください。

 

尚、上位スイッチのメンテナンス作業時等を除き、通常の運用環境において [Action on Uplink Fail] の動作を「Warning」に設定することは、予期せぬ障害を招きかねないため推奨されません。

 

 