MDS , Nexus5000 は、 VSAN 毎に Domain ID を持っています。
Domain ID は、VSAN 作成時にランダムに選択されますが、希望するIDに変更することも可能です。
以下実施手順になります。
1) VSAN に属するSwitch の Domain ID を確認します。
MDS9124# show fcdomain domain-list vsan 101
Number of domains: 3 Domain ID WWN --------- ----------------------- 0x84(132) 20:65:00:0d:ec:3d:2d:41 [Local] [Principal] 0x10(16) 20:65:00:0d:ec:db:62:41 0x81(129) 20:65:00:0d:ec:db:76:81 |
Local と表示されるエントリが、この switch の Domain ID になります。この例では、Domain ID は 132 になっています。
また、複数の switch が ISL で接続されいる場合、VSAN 内で Domain ID が重複すると、VSAN が isolate されます。
このため、重複が発生しないよう他の switch の Domain ID も確認します。
2) Domain ID を設定します。
MDS9124# conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. MDS9124(config)# fcdomain domain 1 static vsan 101 |
この例では、Domain ID を 1 に変えています。
この設定を行っただけでは、Domain ID は変わらず、設定前と同じままです。
3) VSAN を一旦停止し、、再度有効にします。
MDS9124(config)# vsan database MDS9124(config-vsan-db)# vsan 101 suspend MDS9124(config-vsan-db)# no vsan 101 suspend MDS9124(config-vsan-db)# end MDS9124# copy run start |
VSAN を停止するため、この switch に接続された該当 VSAN に属するデバイスの通信は停止します。
4) Domain ID が変わったことを確認します。
MDS9124# show fcdomain domain-list vsan 101
Number of domains: 3 Domain ID WWN --------- ----------------------- 0x01(1) 20:65:00:0d:ec:3d:2d:41 [Local] [Principal] 0x81(129) 20:65:00:0d:ec:db:76:81 0x10(16) 20:65:00:0d:ec:db:62:41 |