Nexus シリーズスイッチではSleepModeが実装されているphyが存在し、該当のプロダクトを他機器と接続する際にlink upが不可となる事象が発生する場合があります。

この事象はSleepMode(省電力モード)がIEEE802.3az標準上で明確に定義されておらず、その実装にPhyメ ーカー 間で差があることから、起動時にAuto ネゴシエーションに失敗することにより引き起こされます。

この事象から報告されている不具合は以下の通りとなります。

不具合ID該当プロダクト事象概要
CSCto04619    Link compatibility issue between N2K-C2248TP-1GE and Intel 82563EB N2K-C2248TP-1GEN5Kを親機とした場合のN2Kにおいてlink up不可となる事象
CSCuq40808    HIF ports may not link up between Nexus2248TP-E and HP NC365T N2K-C2248TP-E-1GEN7Kを親機とした場合のN2Kにおいてlink up不可となる事象
CSCuq06354    connection issue between
WS-C3750X-48T-S and N7K-F248XT-25E     
N7K-F248XT-25EN7K-F248XT-25Eとの接続時に
link up不可となる事象
CSCuq56275 N3K-C3064TQ-10GT link may not up with some devices intermittently N3K-C3064TQ-10GTN3K-C3064TQ-10GT との接続時
にlink up不可となる事象