本ドキュメントではUCS C220M5/C240M5のMLOMカードの交換手順についてご説明いたします。
[交換時の注意点]
CIMCの設定のバックアップに、VIC の設定は含まれていません。MLOMカードがVICの場合、以下のドキュメントを参考にして、個別に VIC のバックアップを行う必要があります。
UCS CシリーズVIC設定のバックアップとリストア方法
https://supportforums.cisco.com/ja/document/11937811
サーバを起動していない状態では、CIMCからVICの情報(バージョンや設定など)は確認できません。また、設定のバックアップ・リストアも行えません。
[作業前確認]
- FE 作業
1.CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]を確認して、発生しているFaultを確認します。
こちらのFaultについては後ほど確認するため、念のためメモしておいて下さい。
2.[ネットワーキング] メニュー配下の[アダプタカードMLOM]を選択し、右画面の [全般] で対象のVIC の Firmware バージョンを確認します。
※ハージョンを確認するには、サーバを起動しておく必要があります。
[作業手順]
- お客様作業 (FE 作業前)
1. 該当サーバのOSをシャットダウンし、電源をoffにします。
2. 作業対象特定のために、CIMCの以下のメニューでLocator LEDを点灯してください。
- FE 作業
1. 交換対象のMLOMカードの位置を確認します。
[C220M5]
[C240M5]
2. 取り外す電源ケーブル、その他のケーブル(ネットワーク, FC, Twinax 等)を、作業後に確実に戻せるよう、ラベリングします。
3. サーバ電源が off であることを確認し、電源ケーブルと必要であればその他のケーブルをサーバから抜きます。
4. サーバ前面の左右のラッチを開き、スライドレールに沿ってサーバをラックの前面に引き出します。
5. 以下の図を参考にしてロックを開放し、そのままラッチを引き上げ、サーバのトップカバーを取り外します。
6. 交換対象のMLOMカードにアクセスするためには、以下のコンポーネントを取り外す必要があります。
取り外し方については、リンク先のドキュメントをご参照ください。
・C220 M5
・C240 M5
7. マザーボードよりMLOMカードを取り外します。MLOMカード上のネジを緩め、マザーボード上のMLOMスロットから水平方向にMLOMカードを引き抜きます。
8. 新しいMLOMカードをマザーボードに取り付けます。MLOMカードを水平に保ちながら、マザーボード上のスロットにしっかり差し込み、ネジを締め固定します。
9. 手順7で外した、コンポーネントを元通りに取り付けます。
10. トップカバーを閉め、スライドレールに沿ってサーバをラックへ収納します。
11. 外したケーブル類を元通り繋ぎ直します。
12. Host Upgrade Utility(HUU)を用いて、MLOMカードのFirmwareを交換前のバージョンと合わせます。
バージョンのアップデート方法は、以下のドキュメントを参照にしてください。
UCS C-Series HUU によるアップグレード方法 (CIMC version 4.x)
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3730478
[交換後の確認手順]
- FE 作業
1. CIMC GUI にアクセスし、[シャーシ] タブ -> [インベントリ]-> [Cisco VIC アダプタ]タブ を確認し、交換したMLOMカードが正常に認識されているか、Firmwareバージョンが元通りであることを確認します。
2. CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]を確認して、新しくFaultが発生していないことを確認します。
- お客様作業 (FE 作業後)
1. MLOMカードがVICの場合は、VICの設定をリストアします。
UCS Cシリーズ VIC設定のバックアップとリストア方法
https://supportforums.cisco.com/ja/document/11937811
2. OSを起動し、動作に問題ないことを確認します。
[参考資料]
[C220M5] https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M5/install/C220M5/C220M5_chapter_010.html#task_zz5_h1m_3z
[C240M5] https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M5/install/C240M5/C240M5_chapter_010.html#task_zz5_h1m_3z