[作業前確認]

- FE作業

1. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、発生しているFaultを確認します。こちらのFaultについては後に確認しますので念のためメモしておいて下さい。

 

[作業手順]

- お客様作業 (FE 作業前)

1. 該当サーバのOSをシャットダウンし、電源をoffにします。

2. 作業対象特定のために、以下のメニューでLocator LEDを点灯してください。

 

- FE 作業

[注意点]

FANはホットプラグ対応のため、オンラインで交換可能ですが、交換中は冷却能力が低下するため、1分以内に交換するようにしてください(各インストレーションガイドにも注意が記載されています)。

サーバをラックから引き出す際に、電源ケーブルを含む各種ケーブルが抜けてしまわないよう、十分に注意して作業を実施してください。

 

1. サーバ前面の左右のラッチを開き、スライドレールに沿ってサーバをラックの前面に引き出します。

 

2. 以下の図を参考に背面の Captive thumbscrew を緩めた後、Release button を押しながらサーバの背面に向かって Server Top Cover を1~2センチほどずらし、その後、サーバのトップカバーを上に引き上げて外します。

 

3. 交換対象のFANモジュールを確認し、ラッチを掴んで上に引き上げて取り外します。

 

 

4. 新しいFANモジュールを、ガイドに沿って装着します。

 

5. カバーを閉め、ケーブルの抜け等に注意しながらスライドレールに沿ってサーバをラックへ収納します。

 

[作業後確認]

- FE 作業

1. CIMC GUI にアクセスし、Serverタブ -> Sensors -> Fanタブ を確認し、交換したFANが正常に認識されているかを確認します。

 

2. CIMC[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、新しくFaultが発生していないことを確認します。

 

3. Locator LEDを消灯します。

 

- お客様作業 (FE 作業後)

1. OSの動作に問題ないことを確認します。

 

[参考資料]

- Cisco UCS C240 M3 サーバのイン ストールおよびサービス ガイド

http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/UCS/UCSC-Rack-MountServers/UCSC460M1High-Per4manceRa/ICG/004/replace.html?bid=0900e4b182c7cabe#pgfId-1223822