キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
1810
閲覧回数
5
いいね!
1
コメント
Yutaka Takahashi
Cisco Employee
Cisco Employee

 [作業手順]

- FE 作業

 

注) RAIDを作成していない構成(JBOD構成)RAIDコントローラでRAIDを作成している場合(RAID構成)とで、StatusやHealthの表示が多少異なりますのでご注意ください。

1. ドライブのステータスを確認し、故障しているドライブをCIMCから特定します。

CIMCの[Storage]タブでRAID Controllerを選択し、右画面の[Physical Drive Info]タブでDrive Expander上のディスク(Physical Drive Numberが57以降)でドライブのHealthを確認し、交換対象のドライブがGood以外(Severe Fault等)となっていることを確認します。

RAID構成では、[Virtual Drive Info]タブにおいて、そのディスクが属しているVirtual Drive Status/HealthDegraded/Moderate Faultとなっていることも確認します。

 

<C3X60Physical Drive Info(JBOD構成)>

 

<C3X60Physical Drive Info (RAID構成)>

 

<RAID構成 HDD障害時のPhysical Drive Info (: 画面はC3x60ではなく別モデルの障害例です)>

  

<RAID構成 HDD障害時のVirtual Drive Info (: 画面はC3x60ではなく別モデルの障害例です)>

 

2. 該当ドライブのDrive fault LED Amber点灯していていることを目視確認します。

 

LEDの各状態は以下となります。

LED 番号

LED名

ステータス

1(上)

Drive fault

・ 消灯正常

・ Amber点灯ドライブ故障

・ Amber点滅リビルド中

2(下)

Drive activity

・ 消灯—ドライブが存在しません

・ Green点灯—正常

・ Green点滅—データをReadもしくはWrite中

 

 

3. Release button を押すとEjector Lever が浮き上がるので、レバーを左に開いてドライブをExpander module から引き抜きます。

 

 

 

4. [Physical Drive Info]タブで、引き抜いたディスクがエントリーから消えていることを確認します。

 

 

5. 数分後に新しいディスクを入れ、Ejector Lever をロックされるまでしっかりと閉じます。

暫くすると、Rebuildが始まります。各LEDが、

 

          Drive fault LED Amber点滅

          Drive activity LED Green点滅

 

となったことを確認してください。

 

 

6. 交換したドライブが正常に認識されたかを確認します。

 6-1. JBOD構成の場合、Status/HealthがそれぞれJBOD/Good となったことを確認し、交換完了となります。

 6-2. RAID構成の場合、[Physical Drive Info]タブで交換したドライブのStatusRebuildingとなったことを確認してください。

Rebuildの進捗状況は、Operation Status の画面で確認できます。

Rebuildには時間を要する場合があるため、暫く時間を置いてからRebuildの完了を確認をします。

 

<Rebuild中のPhysical Drive Info (: 画面はC3x60ではなく別モデルの障害例です)>

 

 

- お客様作業

1. 交換したドライブの領域が正常に使用できるか、ご確認ください。OSからの再構成等はお客様作業となります。

   1-1. JBOD構成の場合、交換したドライブの領域が正常に使用できるかをご確認ください。

   1-2. RAID構成の場合、Rebuildの完了を確認します。LEDを目視し、

 

          Drive fault LED 消灯

          Drive activity LED Green(点灯 or 点滅)

 

となったことを確認します。

また、CIMC GUI を確認し、[Physical Drive Info] タブにおいて、Status/HealthOnline/Goodとなったこと、及び[Virtual Drive Info] タブにおいて、Status/HealthOptimal/Goodとなったことを確認してください。

  

 

<RAID構成 Rebuild完了後のPhysical Drive Info (: 画面はC3x60ではなく別モデルの障害例です)>

 

 

<RAID構成 Rebuild完了後のVirtual Drive Info (: 画面はC3x60ではなく別モデルの障害例です)>

 

[参考資料]

  - Cisco UCS C3160 Server Installation and Service Guide

    http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C3160/install/C3160/replace.html

コメント
lorenzo limardo
Level 1
Level 1

Hi,

 

i hope is ok if i write in english.

Would like kindly to ask if for ACS1121 there is a matrix compatibility list for the HDD, or if any is good.

From the docs is not clear.

 

thanks

 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/secure-access-control-system/data_sheet_c78-683481.html

 

Hard disk drive

2 x 250 GB 7.2K RPM 3.5-in. SATA

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします