本作業では、オンラインにてパーツの交換を実施することが可能です。
→ 交換手順へ
◆FANモジュールについて
FANモジュールは、2個のFANで構成されており、システムにはFANモジュールが4個搭載されております。
FANの番号および配置は、以下の図のようになっております。(モジュール上側が奇数番、下側が偶数番)
◆フロントパネルのFAN ステータスLED
以下画像のフロントパネル左側の「5」の位置にあるLEDがFANステータスを示します。
FANステータスLED
|
- Green点灯 :全てのFANモジュールは正常稼働中
- Amber点灯:1つのFANモジュールが異常
- Amber点滅:Critical fault; 2つのFANモジュールが異常
|
◆FANモジュール診断用LED
各FANモジュールには、現在のステータを示すLED(下図③)があります。
FANモジュール fault LED
|
- Amber点灯:FANモジュールは異常
- 消灯 :FANモジュールは正常
|
[作業前確認]
- FE 作業
1. フロントパネルのFANステータスLEDより、FANの状態を確認します。
2. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、
発生しているFaultを確認します。
[作業手順]
- FE 作業
1. 筐体上部のFANコンポーネントカバーを開くのに十分な状態まで、筐体を前面に引き出します。
注意
・ あらかじめ、システム背面に接続されているケーブル類が筐体を引き出しても外れないよう
長さに余裕があることを確認してください。
・ もし安全な状態で筐体を引き出せない状況であれば、機器をラックより外して作業を行って下さい。
2. 本システムの上面には3つのカバーがあります。
FANモジュールにアクセスするために、FANモジュール上部のカバーを両端にあるボタン(③)を
中央に向かって押し、後方に向かって開きます。
3. FANモジュール上部の2つのラッチを中心に向かってツマミます。
4. FANモジュールをベイより真っ直ぐ引き上げ、取外します。
<FANモジュール(上面)>
① FANモジュール fault LED
② FANモジュール リリース・ラッチ
③ エアフロー矢印(システム後方を向く)
4. 新しいFANモジュールをベイに沿って、ラッチがロックされるまでしっかりと押し込みます。
注意
FANモジュール上面に示されているエアフローの矢印が筐体「後方」に向いていることをご確認ください。
FANモジュール上面のfault LEDが消灯していることをご確認ください。
5. FANコンポーネットカバーを閉じた後、引き出した筐体をスライドさせ元の状態に戻します。
[作業後確認]
- FE 作業
1. フロントパネルのFANステータスLEDが、Green点灯していることを確認します。
2. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、
作業前に発生していたFaultがクリアされていることを確認します。
[参考資料]
- Cisco UCS C3160 Server Installation and Service Guide
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C3160/install/C3160/replace.html