[交換対象パーツ]
UCSC-C3X60-HDxxx
UCSC-C3160-400SSD
UCS-C3X60-12G2xxx
* CSCuw82258 の問題により特定のバージョンで誤ったHDDのPIDがCLI/サポートログ上に表示される問題がありますのご注意ください。
[作業前確認]
- FE 作業
注) RAIDを作成していない構成(JBOD構成)とRAIDコントローラでRAIDを作成している場合(RAID構成)とで、
StatusやHealthの表示が多少異なりますのでご注意ください。
1. 作業の前に、何番のベイに搭載されているドライブを交換するかをCIMC上で確認します。
CIMCの[Storage]タブでRAID Controllerを選択し、右画面の[Physical Drive Info]タブでドライブのHealthを
確認し、交換対象のドライブがGood以外(Severe Fault等)となっていることを確認します。
RAID構成では、[Virtual Drive Info]タブにおいて、そのディスクが属しているVirtual Drive のStatus/Healthが
Degraded/Moderate Faultとなっていることも確認します。
<C3X60のPhysical Drive Info(JBOD構成)>
<C3X60のPhysical Drive Info(RAID構成)>
<RAID構成 HDD障害時のPhysical Drive Info (注: 画面はC3x60ではなく別モデルの障害例です)>
<RAID構成 HDD障害時のVirtual Drive Info (注: 画面はC3x60ではなく別モデルの障害例です)>
2. 筐体内でのドライブ番号は下図のような配置になっています。
3. フロントパネル右側のステータスLEDからも故障ドライブの位置を大まかに確認することができます。
例)
1
|
内蔵ドライブ Fault LED: 3列目右側に故障したドライブがあることを示す
|
2
|
ドライブ上のFault LED
|
3
|
システム前面
|
[作業手順]
- お客様作業
1. 該当ディスクが冗長構成の RAID ディスク内の HDD ではない場合、OSをshutdownします。
冗長構成のRAIDの場合は、このステップはスキップします。
- FE 作業
1. 筐体上部のカバーを開くのに十分な状態まで、筐体を前面に引き出します。
注意
・あらかじめ、システム背面に接続されているケーブル類が筐体を引き出しても外れないよう
長さに余裕があることを確認してください。
・もし安全な状態で筐体を引き出せない状況であれば、機器をラックより外して作業を行って下さい。
2. 本システムの上面には3つのカバーがあります。
3. HDDパーツにアクセスするために、上部前方にある2枚のカバーを①②の部分にあるラッチを引き上げ、
中央から両サイドに向かって開きます。
4. 作業の前に確認した交換対象のドライブ(Fault LEDが点灯)に対して、下図のように、
リリースボタンを押し、ドライブレバーを持ってドライブを引き出します。
LEDの各状態は以下となります。
LED 番号
|
LED名
|
ステータス
|
1(上)
|
Drive fault
|
・ 消灯—正常
・ Amber点灯—ドライブ故障
・ Amber点滅—リビルド中
|
2(下)
|
Drive activity
|
・ 消灯—ドライブが存在しません
・ Green点灯—正常
・ Green点滅—データをReadもしくはWrite中
|
5. 新しいドライブをレバーを引き出した状態で、手順5で空いたベイに挿入します。
挿入後、レバーがロックされるまで押し込み、ドライブを固定します。
6. 筐体上面のカバーを閉じた後、引き出した筐体をスライドさせ元の状態に戻します。
[作業後確認]
- FE 作業
1. CIMC上で、交換したドライブのステータス(Status、Health)を確認します。
2. Storageタブ→Physical Drive Infoタブ→Physical Drivesの項にて、交換したドライブのStatusが
「Online」、またはRAID構成の場合は「Rebuild」になっていることを確認します。
Rebuildが開始されない場合は、下記手順をご実施ください。
[UCS C] C3160 HDD交換後に Copyback を開始する方法
https://supportforums.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3164140
- お客様作業
1. 作業前にOSをShutdownしていた場合は、OSを起動します。
2. RAID構成の場合は、リビルドが完了する(「Online」となる)まで、引き続き確認します。
注意事項
Virtual DriveとDiskの容量により、リビルドが24時間以上かかる可能性があります。
[参考資料]
- Cisco UCS C3160 Server Installation and Service Guide
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C3160/install/C3160/replace.html