[作業前確認]
- FE 作業
1. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、発生しているFaultを確認します。
2. Admin タブで Firmware Management を選択し、右画面の Chassis Management Controller (CMC) の Running Versions: を記録します。
[作業手順]
- お客様作業 (FE 作業前)
1 .サーバー をシャットダウンします。
- FE 作業
1. 電源ケーブルをラベリングし、抜きます。
2.交換対象モジュールの左右のレバーをつまんで、モジュールを抜き出してください。
3.アダプタカードのネジを緩めます。
4. アダプタカードを横にスライドし、取り外します。
5. 取り外したアダプタを交換用モジュールを挿し込みネジを締め、SIOC を元のスロットに戻してください。
6.電源ケーブルを接続します。
[作業後確認]
- お客様作業
1. システムが正常に起動することを確認します。
- FE 作業
1. Admin タブで Firmware Management を選択し、右画面の Chassis Management Controller (CMC) の Running Versions: が交換前と同じであることを確認します。
2. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、Faultが解消していることを確認します。