本ドキュメントでは、UCSMにIntegrationされたC Seriesサーバ UCS C220M5/C240M5 のFANモジュールの交換手順についてご説明いたします。
[交換時の注意点]
FANはホットプラグ対応のため、オンラインで交換可能です。
しかしながら、交換中は冷却能力が低下することから、1分以内に交換するようにしてください(各インストレーションガイドにも注意が記載されています)。
サーバをラックから引き出す際に、電源ケーブルを含む各種ケーブルが抜けないよう、十分に注意して作業を実施してください。
本文書では、安全を期すために予めOSをシャットダウンする、オフラインでの交換方法を説明します。
[作業前確認]
- FE 作業
- FANモジュールのステータスを確認します。
(Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X >FANsに移動してステータスを確認します。)
* 実際には該当FANモジュールが、Inoperable等となっていることを確認ください。
2.UCSMで該当サーバを選択し、[Faults]タブからFaultの有無を確認します。
(Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Faultsタブで内容を確認します。)
*実際にはFAN不良等により、Faultが表示されていることを確認ください。[作業手順]
- お客様作業 (FE 作業前)
- OS をシャットダウンします。
(Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Action内でShutdown Serverをクリック、Gracefully shutdown OSにチェックが入っている事を確認、OKをクリックします。)
2.作業対象特定のために、Locator LEDを点灯させます。
(Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Action内で「Turn on locator LED」を選択します。)
- FE 作業
- 該当サーバに適用されているService ProfileのDisassociation実施、完了を待ちます。
(Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Properties内で該当Service Profileを選択、開くウィンドウ内でGeneralタブを選択、Actions項目からDisassociate Service Profileを選択、確認画面でYesを選択します。)
- 該当サーバのDecommission実施、完了を待ちます。
(Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Action内でserver maintenanceをクリック、Maintenance Server 画面で、Decommissionを選択、OKをクリックします。)
- 交換対象のサーバのシャーシに接続されている電源ケーブルと、その他のケーブルにラベリングを行い、元に戻せる状態にしてからケーブルを抜きます。
- サーバ前面ラッチ部分を引き上げ、スライドレールに沿ってサーバをラックの前面に引きます。
[C220 M5]
[C240 M5]
7.以下の図を参考にロックを開放し、そのままラッチを引き上げ、サーバのトップカバーを外します。
8. 以下の図を参考にFANモジュールの位置を確認します。
[C220 M5]
[C240 M5]
9.交換対象のFANモジュールを確認し、ラッチを掴んで上に引き上げて取り外します。
10.新しいFANモジュールを装着します。
11.カバーを閉め、ケーブルの抜け等に注意しながらスライドレールに沿ってサーバをラックへ収納します。
12.電源ケーブル及びその他のケーブルを元の状態に戻します。
13. 該当サーバのRecommission実施、完了を待ちます。
(Equipment > Rack-Mounts に移動、右画面Decommissionedタブを選択、Rack-Mounts配下、該当サーバのRecommissionにチェックが入っていることを確認、右下Save Changesをクリックします。)
※Recommission実施後、暫くしてからサーバのDiscoveryが開始され、完了すると該当サーバがUnassociatedのステータスになります。
14.該当サーバにService Profileを再適用、完了を待ちます。
(Servers > Service Profile 配下、該当Service Profileを選択、右画面Actions内でChange Service Profile Associationを選択、Associate Service Profile画面でSelect existing Serverから該当サーバを選択、OKをクリックします)
[作業後確認]
- FE 作業
1.交換したFANが正常に認識されているかを確認します。
(Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X >FANsに移動してステータスを確認します。)
2.UCSMで該当サーバを選択し、[Faults]タブから新しいFaultが発生していないことを確認します。
- お客様作業
3. OSをブートさせます。
(Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Action内でBoot Serverをクリック、OKをクリックします。)
- OSレベルの動作確認を実施します。