本ドキュメントでは、UCSMにIntegrationされたC Seriesサーバ UCS C220M5/C240M5 のFANモジュールの交換手順についてご説明いたします。


[交換時の注意点]

FANはホットプラグ対応のため、オンラインで交換可能です。
しかしながら、交換中は冷却能力が低下することから、1分以内に交換するようにしてください(各インストレーションガイドにも注意が記載されています)
サーバをラックから引き出す際に、電源ケーブルを含む各種ケーブルが抜けないよう、十分に注意して作業を実施してください。
本文書では、安全を期すために予めOSをシャットダウンする、オフラインでの交換方法を説明します。


[
作業前確認]

- FE 作業

  1. FANモジュールのステータスを確認します。
    (Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X >FANsに移動してステータスを確認します。)

    11.png

* 実際には該当FANモジュールが、Inoperable等となっていることを確認ください。

2.UCSMで該当サーバを選択し、[Faults]タブからFaultの有無を確認します。
   (Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Faultsタブで内容を確認します。)

22.png
*実際にはFAN不良等により、Faultが表示されていることを確認ください。

[作業手順]

- お客様作業 (FE 作業前)

  1. OS をシャットダウンします。
    (Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Action内でShutdown Serverをクリック、Gracefully shutdown OSにチェックが入っている事を確認、OKをクリックします。)

shutdown.png


2.作業対象特定のために、Locator LEDを点灯させます。
(Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Action内で「Turn on locator LED」を選択します。)

333.png

- FE 作業

  1. 該当サーバに適用されているService ProfileのDisassociation実施、完了を待ちます。
    (Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Properties内で該当Service Profileを選択、開くウィンドウ内でGeneralタブを選択、Actions項目からDisassociate Service Profileを選択、確認画面でYesを選択します。)

unassociate-1.png

 

disassociate-2.png

 

  1. 該当サーバのDecommission実施、完了を待ちます。
    (Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Action内でserver maintenanceをクリック、Maintenance Server 画面で、Decommissionを選択、OKをクリックします。)

    decommision.png

 

  1. 交換対象のサーバのシャーシに接続されている電源ケーブルと、その他のケーブルにラベリングを行い、元に戻せる状態にしてからケーブルを抜きます。

  2. サーバ前面ラッチ部分を引き上げ、スライドレールに沿ってサーバをラックの前面に引きます。

[C220 M5]

chunjwu_4-1601625864774.png

 

[C240 M5]

chunjwu_5-1601625864779.png

 

 

chunjwu_6-1601625864782.png

 

7.以下の図を参考にロックを開放し、そのままラッチを引き上げ、サーバのトップカバーを外します。

chunjwu_4-1601608213376.jpeg

8. 以下の図を参考にFANモジュールの位置を確認します。

[C220 M5]

 220 fan.png

[C240 M5]

240.png

9.交換対象のFANモジュールを確認し、ラッチを掴んで上に引き上げて取り外します

chunjwu_5-1601608213378.jpeg

 

10.新しいFANモジュールを装着します。

11.カバーを閉め、ケーブルの抜け等に注意しながらスライドレールに沿ってサーバをラックへ収納します。

12.電源ケーブル及びその他のケーブルを元の状態に戻します。

13. 該当サーバのRecommission実施、完了を待ちます。
(Equipment > Rack-Mounts に移動、右画面Decommissionedタブを選択、Rack-Mounts配下、該当サーバのRecommissionにチェックが入っていることを確認、右下Save Changesをクリックします。)

decomision-复原.PNG
※Recommission実施後、暫くしてからサーバのDiscoveryが開始され、完了すると該当サーバがUnassociatedのステータスになります。

14.該当サーバにService Profileを再適用、完了を待ちます。
(Servers > Service Profile 配下、該当Service Profileを選択、右画面Actions内でChange Service Profile Associationを選択、Associate Service Profile画面でSelect existing Serverから該当サーバを選択、OKをクリックします)

绑定SP.PNG



[
作業後確認]

- FE 作業

1.交換したFANが正常に認識されているかを確認します。
 (Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X >FANsに移動してステータスを確認します。)

11.png

2.UCSMで該当サーバを選択し、[Faults]タブから新しいFaultが発生していないことを確認します。
 (Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Faultsタブで内容を確認します。)

22.png

 

 

- お客様作業

3. OSをブートさせます。 
(Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X に移動、右画面Action内でBoot Serverをクリック、OKをクリックします。) 

 ブートサーバー.PNG

  1. OSレベルの動作確認を実施します。

 