2022年10月26日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
Leaf/Spine 間の fabric link にて、BFD や ISIS の neighbor/adjacency が時折 flap してしまいます。 Syslog (/var/log/external messages file) で以下のようなログが出力されます。
BFD flap
Oct 25 16:45:40 fab3-p1-spine1 %LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1483][soaking][protocol-bfd-adjacency-down][major][sys/bfd/inst/session-1090521257/fault-F1483] BFD session 1090521257 to neighbor 10.0.248.5 on node 201 interface eth1/4.74 has gone down. Reason: No Diagnostic.
Oct 25 16:45:45 fab3-p1-spine1 %LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F1483][soaking_clearing][protocol-bfd-adjacency-down][major][sys/bfd/inst/session-1090521257/fault-F1483] BFD session 1090521257 to neighbor 10.0.248.5 on node 201 interface eth1/4.74 has gone down. Reason: No Diagnostic.
ISIS flap
Oct 25 16:45:03 fab3-p1-spine1 %LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [E4204936][transition][major][sys] <1666683903><573413> %ISIS-5-ADJCHANGE: isis-isis_infra [22961] P2P adj L1 05f8.000a.0000 over Ethernet1/4.74 - DOWN (Revive Lost) on MT-0
Oct 25 16:45:03 fab3-p1-spine1 %LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [E4204936][transition][major][sys] <1666683903><573625> %ISIS-5-ADJCHANGE: isis-isis_infra [22961] P2P adj L1 05f8.000a.0000 over Ethernet1/4.74 - INIT on MT-0
Oct 25 16:45:03 fab3-p1-spine1 %LOG_LOCAL0-6-SYSTEM_MSG [E4205090][oper-state-change][info][sys/isis/inst-default/dom-overlay-1/if-[eth1/4.74]/adj-l1-adj-05:F8:00:0A:00:00] Adjacency to peer 05:F8:00:0A:00:00 [type Level1 circuit type Broadcast] changed state to Initializing
Oct 25 16:45:07 fab3-p1-spine1 %LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [E4204936][transition][major][sys] <1666683907><110790> %ISIS-5-ADJCHANGE: isis-isis_infra [22961] P2P adj L1 05f8.000a.0000 over Ethernet1/4.74 - UP on MT-0
Oct 25 16:45:07 fab3-p1-spine1 %LOG_LOCAL0-6-SYSTEM_MSG [E4205090][oper-state-change][info][sys/isis/inst-default/dom-overlay-1/if-[eth1/4.74]/adj-l1-adj-05:F8:00:0A:00:00] Adjacency to peer 05:F8:00:0A:00:00 [type Level1 circuit type Broadcast] changed state to Up
|
原因 |
以下の不具合が原因の可能性がございます。 CSCwb12835 Fabric BFD over ISIS should have default holddown timer 250msec*3
こちらの該当 version では、Fabric link で BFD を有効にした場合、BFD の hold down timer は 50ms * 3 = 150ms に設定され、その場合ですと時折 BFD neighbor が down してしまうことが知られています。
|
解決策 |
Workaround は Fabric link の BFD を無効にすることです。 APIC GUI の設定方法: Fabric -> Fabric Policies -> Policies -> Interface -> L3 Interface -> default にある "BFD ISIS Policy Configuration を disabled" に変更。 解決策は CSCwb12835 の修正 version への upgrade です。修正 version では BFD の hold down timer が 250ms * 3 = 750ms に設定されます。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。