2019年5月16日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
ACI Nexus 9300 EX/FX シリーズスイッチ において、sdkhal プロセスが Crash し、機器が再起動します。 起動から約500日を超えると発生する問題です。
|
原因 |
CSCvo45816 で報告されている問題です。 別途、Software Advisory Noticeでも公開されています。
・system uptime は show system uptime で確認できます。 ・sdkhal プロセスが Crash したかどうかは、vsh_lc -c "show logging onboard stack-trace" コマンドで確認できます。 出力例)
leaf# vsh_lc -c "show logging onboard stack-trace" ---------------------------- Module: 1 ---------------------------- No entries found
Date (mm/dd/yy)=03/08/19 Time (hs:mn:sec): 00:31:29 OBFL Exception log data for THIS SUP Module:0 ********* Exception info for module 0 ********
exception information --- exception instance 1 ---- Module Slot Number: 0 Device Id : 134 Device Name : System Manager Device Errorcode : 0x000004d9 Device ID : 00 (0x00) Device Instance : 00 (0x00) Dev Type (HW/SW) : 04 (0x04) ErrNum (devInfo) : 217 (0xd9) System Errorcode : 0x401e008a Service on linecard had a hap-reset Error Type : FATAL error PhyPortLayer : 0x0 Port(s) Affected : none Error Description : sdkhal hap reset DSAP : 0 (0x0) UUID : 1 (0x1) Time : Fri Mar 8 00:31:29 2019
|
解決策 |
恒久対策:修正 Version への Upgrade
暫定対策:下記のコマンドを投入することで回避できます。 本コマンドによる通信への影響はありませんが、再起動後は再度投入する必要があります。
vsh_lc -c 'debug platform internal hal infra thread heartbeat disable'
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。