TAC SR Collection
主な問題

APIC が非常に稀に以下図のように ”localhost login:” プロンプトで起動することがあります。


rpviewer (27).png

 

 

 

 

 

 

 

※この状態では APIC にログインすることができません。
※リモートからの SSH、Web アクセスも不可となります。

原因

起動シーケンス内でのコンフィグ読み込み時に、タイミングの問題により設定値(※)が取得出来ていないことが考えられます。

※ホスト名やアカウント情報等

解決策

CIMC 、もしくは電源ボタンを使用して機器の再起動を実施し、正常に起動するかご確認ください。

◎正常時の出力(例)

正常に起動した際には以下のようなプロンプト(ホスト名 login:)が表示されます。

===========

apic1 login:

===========

APICの初期化中に発生した場合については再起動後、以下のメッセージが表示されます。

===========

Press any key to continue...

===========

備考
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。