TAC SR Collection
主な問題

下記のように delay が含まれたリスト形式 Object Tracking を起点とした EEM (Embedded Event Manager) が 2 重で動作します。

track 100 list boolean or
  object 1
delay down < X > <<<
 
event manager applet TEST
  event track 100 state down  <<<
原因

この問題は、CSCwa55731 として報告されています。

解決策

一時的な回避策は、リスト形式で記載された Object Tracking から delay down もしくは delay up を削除することです。
恒久的な解決策は、CSCwa55731 の修正バージョンにアップグレードすることが必要です。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。