キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
1201
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
JapanTAC_CSC
Level 7
Level 7

2019年10月15日 (初版)

TAC SR Collection
主な問題

HyperFlex ノード や UCS-C series integration ラックサーバで、ハードウェアの構成変更を行っていないにも関わらず、UCS Manager にて F1901(CPU or DIMM inventory mismatch) や F1913 (hardware-inventory-mismatch) がレポートされることがあります。システムへの影響はありません。

 

F1913 hardware-inventory-mismatch

image.png

F1901 hardware-mismatch (CPU)

image.png

F1901 hardware-mismatch (DIMM)image.png

原因
以下の不具合に合致する可能性があります。
Inventory mismatch caused by IPMI 'sensor' thread is stalled
解決策
[ワークアラウンド]
(1) UCSMのメニューから、CIMCのリセットを実施してください。リセットによる稼働しているOS、アプリケーションへの影響はございません。
--実施例--
Equipment -> 該当サーバ(HXノード) -> Generalタブ -> Recover Server -> Reset CIMC (Server Controller)
image.png
 
[恒久対策]
ファームウェアをバージョンアップしてください。
修正済みバージョンについては、CSCvn59077をご確認ください。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。