稼働中の DS-C9506 + Supervisor/Fabric-2a に Generation 4 のラインカードを搭載したが、以下のメッセージの出力後電源断となった。
2018 Feb 25 12:33:17 switch %PLATFORM-2-MOD_DETECT: Module 3 detected (Serial number XXXXXXXXXXX) Module-Type 1/2/4/8/10 Gbps Advanced FC Module Model DS-X9232-256K9
2018 Feb 25 12:33:17 switch %PLATFORM-2-MOD_PWRUP: Module 3 powered up (Serial number XXXXXXXXXXX)
2018 Feb 25 12:33:17 switch %PLATFORM-5-MOD_STATUS: Module 3 current-status is MOD_STATUS_POWERED_UP
2018 Feb 25 12:33:17 switch %CALLHOME-2-EVENT: HARDWARE_INSERTION
2018 Feb 25 12:33:57 switch %BIOS_DAEMON-SLOT3-5-BIOS_DAEMON_LC_PRI_BOOT: System booted from Primary BIOS Flash
2018 Feb 25 12:34:21 switch %XBAR-2-INCOMPATIBLE_CONFIG: Linecard in slot: 3 is not supported with the current switch fabric mode. Please reload the switch to support this line-card. .
2018 Feb 25 12:34:21 switch %MODULE-5-MOD_REINIT: Re-initializing module 3 (Serial number: XXXXXXXXXXX)
2018 Feb 25 12:34:22 switch %MODULE-2-MOD_FAIL: Initialization of module 3 (Serial number: XXXXXXXXXXX) failed
2018 Feb 25 12:34:22 switch %PLATFORM-2-MOD_PWRDN: Module 3 powered down (Serial number XXXXXXXXXXX)
2018 Feb 25 12:34:22 switch %PLATFORM-5-MOD_STATUS: Module 3 current-status is MOD_STATUS_CONFIGPOWERED_DOWN
2018 Feb 25 12:34:22 switch %PLATFORM-5-MOD_STATUS: Module 3 current-status is MOD_STATUS_POWERED_DOWN
|
原因 |
稼働中の MDS の Fabric Mode が Generation 4 Module と互換性がない事が原因となります。
switch# show hardware fabric-mode
Fabric mode supports only one configuration of 8G FC modules - 4/44 Host-Optimized 8G FC module.
|
解決策 |
機器の再起動でモードが変更されます。
ラインカードを搭載したまま再起動を行い、再起動後以下の表記になる事を確認してください。
switch# show hardware fabric-mode
fabric mode supports FCoE, Gen2 and above linecards
|
備考
Cisco MDS 9500 Series Hardware Installation Guide