TAC SR Collection |
主な問題 |
Nexus 5000 もしくは 6000 シリーズにて、ハードウェア等の障害で電源が fail となった場合、その異常な状態が正しく反映されない為、電源の fail 状態を検出できません。show environment の出力結果でも当該電源のステータスが OK のままで表示されます。
<出力例>
show environment
Power Supply:
Voltage: 12 Volts
-----------------------------------------------------------
PS Model Input Power Current Status
Type (Watts) (Amps)
-----------------------------------------------------------
1 NXA-PAC-1100W-B AC 1080.00 90.00 ok
2 NXA-PAC-1100W-B AC 1080.00 90.00 ok
|
原因 |
本事象は、不具合に起因しています。CSCvg74817 として報告されております。
|
解決策 |
本事象はワークアラウンドがなく、 CSCvg74817 の修正済みのリリースをご利用ください。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。