Level 7
Level 7

2022年06月28日 (初版)

 

TAC SR Collection
主な問題

Nexus 5000 もしくは 6000 シリーズにて、ハードウェア等の障害で電源が fail となった場合、その異常な状態が正しく反映されない為、電源の fail 状態を検出できません。show environment の出力結果でも当該電源のステータスが OK のままで表示されます。

<出力例>

show environment

Power Supply:
Voltage: 12 Volts
-----------------------------------------------------------
PS  Model             Input      Power       Current       Status
                      Type       (Watts)      (Amps)
-----------------------------------------------------------
1 NXA-PAC-1100W-B      AC      1080.00       90.00          ok
2 NXA-PAC-1100W-B      AC      1080.00       90.00          ok

 

原因

本事象は、不具合に起因しています。CSCvg74817 として報告されております

解決策

本事象はワークアラウンドがなく、 CSCvg74817 の修正済みのリリースをご利用ください。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。