主な問題

SCALABLE_SERVICES_PKG のライセンスを購入していない M2/M3 モジュールを搭載した Nexus 7000 シリーズにて、NX-OS を8.4(2)にアップグレードしたら、毎週以下のログが出力されるようになった。

2019 Oct  3 02:47:29 switch %LICMGR-2-LOG_LIC_MISSING_WARNING: A feature that requires SCALABLE_SERVICES_PKG license is not installed. System supports honor based licensing so feature will continue to be fully functional. Use 'show license usage <package-name>' to find features using missing license.
2019 Oct 10 02:49:46 switch %LICMGR-2-LOG_LIC_MISSING_WARNING: A feature that requires SCALABLE_SERVICES_PKG license is not installed. System supports honor based licensing so feature will continue to be fully functional. Use 'show license usage <package-name>' to find features using missing license.
原因

8.2(4)/8.4(1) から実装された「Hornor mode Licensing」によるものです。

「Hornor mode Licensing」とは有効なライセンスが無くても、その機能を制限なしに使う事が出来るものですが、週に一度前述のようなライセンスの購入を促すメッセージが記録されます。

解決策

以下の情報にもある通り期待動作となります。 

CSCvs09223:  After upgrade enable XL license by honor mode license
 
メッセージを無視して頂くか、licmgr のロギングレベルを 1 以上にする事で表示されなくなります。