主な問題

Nexus 9000 シリーズ の front-to-back の FAN を搭載した機器において、機器温度が上昇し、
minor alarm を検知した後、温度が下がり通常の状態に戻った後も、FAN が高速で
回転し続ける問題が報告されております。

ご利用の FAN の方向、回転数などは show environment fan detail などでご確認頂けます。
出力例は CSCvk36672 をご参照ください。

原因

ソフトウェアの不具合 CSCvk36672 によるものです。

解決策

CSCvk36672 の修正が含まれた OS へのアップグレードとなります。
再起動や電源のオフ/オンで復旧することもありますが、起動時に同じ状況が発生するような場合、
再起動後も同様の事象が発生している場合があります。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。