Nexus 9500 シリーズ スイッチ:shutdown 状態の SUP management ポートの対向ポートが UP する

41
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント

2021年5月1日 (初版)

TAC SR Collection
主な問題

shutdown force が設定された Supervisor の management ポートの対向ポートが UP する問題です。

原因

この問題は CSCvw76165 として報告されております。

解決策

management ポート の shutdown force の削除/再設定あるいは修正 version へのアップグレードとなります。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。