キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
839
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
CscTsWebDocs
Community Member

2013年4月17日(初版)

 

 

TAC SR Collection
主な問題

 

ブレードサーバの電源を落としたままにして150日程度経過すると、CIMCと通信できなくなり、そのブレードサーバへの操作が一切行えなくなることがあります。

また同時に、シャーシのファンも高速回転し始めます。

 

この時、以下のようなFaultイベントもUCS Managerに記録されます。

=======

Severity: Warning

Code: F0321

Description: Server x/y (no profile) inaccessible

Affected Object: sys/chassis-x/blade-y

Name: Compute Physical Unassigned Inaccessible

Cause: Equipment Inaccessible

 

Severity: Critical

Code: F0411

Description: Thermal condition on chassis x cause:Local IOM:No connectivity between IOM and blades(y);Peer IOM:No connectivity between IOM and blades(y);

Affected Object: sys/chassis-x

Name: Equipment Chassis Thermal Threshold Non Recoverable

Cause: Thermal Problem

=======

原因

 

CSCud54919 に起因する不具合となります。

解決策

 

CSCud54919 の修正バージョンへアップデートするか、ブレードサーバに何らかのService Profileを適用しておいてください。

Service Profileが適用されているブレードサーバでは、本問題は発生しません。

 

既にCIMCと通信できなくなっている場合は、CIMCをリセットする必要があります。

しかし、CIMCが応答しない状態になっているため、UCSMからCIMCのリセットを実施することはできません。そのため、ブレードサーバを物理的に抜き差ししてリセットする必要があります。

 

備考

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします