UCS 6120XP Upgrace procedureについて

niikawacisco
Level 1
Level 1

経験のある方がいらっしゃいましたら、UCS 6120XP Upgrace procedureについて教えてください。

既存のUCS 6120XP x1台にて構成されたStandalone環境に、UCS 6120XP をもう1台追加し、

Cluster環境を試みています。

以下の流れで作業を行いましたが、各UCS 6120XP が正しくコミュニケーション出来ておらず、

スプリットブレインの状況です。

そもそも、Standalone環境 -> Cluster環境へアップグレードする正しい手順が記載されたドキュメント

を見つける事が出来ませんでした。

既存の情報があれば、ご紹介ください。

UCS 5108 Chassis, UCS 6120XPの電源を停止させた状態で、UCS 5108 ChassisへFEXを

増設、両UCS 6120XPと接続を行っています。

各UCS 6120XPのL1/L2 Port をネットワークケーブルにて接続(計2本)、各UCS 6120XPのMgmt0を

スイッチに接続、管理端末より、アクセスを試みています。

電源投入後、以下のオペレーションを行っています。

既存のUCS 6120XP (Fabric A)のIPアドレスにアクセスし、UCS Managerを起動。追加のUCS 6120XP

(Fabric B)が認識していないため、Fabric Bにシリアル接続し、password, networkを設定し、下記の

パラメータを"y"としました。

Is this Fabric interconnect part of a cluster(select 'no' for standalone)?

その後も認識しない状態は変わらないため、2台のUCS 6120XPを電源停止 -> 電源投入。しかし、

状況は変わらず・・・。

以下、現在のshow cluster結果です。

・Fabric A

CiscoUCS-A# show cluster state
Cluster Id: 0x40842caea46711df-0x8ab300059b203044
Standalone system, command is not available

・Fabric B

CiscoUCS-B# show cluster state
Cluster Id: 0xf9910bfc553a11e0-0x8c34000573cf0a44

B: UP, ELECTION IN PROGRESS (Management services: UP)
A: UNRESPONSIVE, INAPPLICABLE, (Management services: UNRESPONSIVE)

HA NOT READY
Peer Fabric Interconnect is down
No chassis connected to both Fabric Interconnects
WARNING: Failover cannot start, chassis configuration is incomplete

以上

2件の返信2

Yosuke Kamimura
Cisco Employee
Cisco Employee

Clusterを組むにはFabric AとFabric BのFirmwareが同じversionである必要がありますので、

もし異なるversionでしたらClusterに組み込む前にversion合わせが必要となります。

その次に既存の既存のUCS 6120XP (Fabric A)をStandalone構成から、Cluster構成に変える必要があります。

変更方法は以下を参照ください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/1.3.1/CLI_Config_Guide_1_3_1_chapter4.html#task_9858FADCDF6E4D2B852118CCEEBAA3DC

その後、Fabric Bの結線を行い電源投入後、以下の質問に y で答え、Fabric Aのadminのpasswordを

入力するとClusterの情報を受け取ります。

Is this Fabric interconnect part of a cluster(select 'no' for standalone)?

この後、mgmt0用のip addressを設定し、設定のsaveでClusterへの参加設定は完了すると思います。

Kamimura 様

返信ありがとうございます。

firmwareは合わせる必要があると思っていましたが、mismatchなどのアラームがあがり、

hardwareの認識まではされるのではと思っていました。

来週、頂いた方法を試したいと思います。