いつもおせわになります。
ASR1004のPower supply モジュール(AC)についてご質問があります。
ASR1004搭載のファン6個中2個以上の故障にて、故障後5分にて自動シャットダウン処理が発生します。
仮に、2個のPower supply モジュールのうち、ファン障害が片側のモジュールに集中していた場合、一度自動シャットダウンをさせ、故障しているPower supply モジュールを引き抜き、1個のPower supply モジュールだけにし、電源を入れた場合ASR1004のIOSが正常に起動し、ルーターとして動作するものなのでしょうか?
どなたかご回答のほど、よろしくお願いいたします。
2013-05-31 06:58 PM
こんにちは。
ASR 1004 では、Power Supply が2つあることが動作条件となりますので、
Power Supply が1つの場合は正常に起動しません。(途中で Shutdown します)
Power Supply が1つで ASR 1004 が動作できるのは、Power Supply を交換する間の
300 秒のみとなります。
1つめの FAN 故障を検知した時点での交換をお勧めします。