JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.8

 

AireOS WLC の再起動後に Shared Secret の不一致が発生する問題

33
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント

2022年4月28日 (初版)

TAC SR Collection
主な問題

AireOS WLC において再起動後に Radius server との Shared Secret の不一致が発生し、802.1x 認証に失敗する問題があります。この問題は 64 文字以上の Shared Secret を使用した場合に発生します。

原因

CSCvq04108 64-character RADIUS server Shared Secret in WLC gets corrupted after power cycle

解決策

Shared Secret を64文字未満に設定するか CSCvq04108 の修正バージョンにバージョンアップすることにより、この問題は発生しなくなります。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。