TAC SR Collection
主な問題

Catalyst 9800 シリーズにおいて Flexconnect Local Switching かつ DHCP Required が有効な WLAN にクライアントが接続するとメモリリークが発生する場合があります。これにより WLC の再起動が発生する場合があります。

原因

ソフトウェア不具合:
CSCvz28378 Memory leak observed in WNCD process running 17.3.3 of around 200MB per day

解決策

解決策1:
DHCP Required を無効にすると、この問題は発生しなくなります。
解決策2:
CSCvz28378 の修正バージョンにバージョンアップすることにより、この問題は発生しなくなります。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。