TAC SR Collection
主な問題

Catalyst 9800 シリーズのWLCが再起動を繰り返すとROMMONモードで起動する問題が発生する場合があります。
この問題は C9800-80 もしくは C9800-L のHA構成で発生することが報告されています。

原因

ソフトウェア不具合:
CSCvy73836    Cisco Catalyst 9800-80 Controller goes to ROMMON after multiple failovers due to power cycling

解決策

CSCvy73836 の修正バージョンにバージョンアップすることにより、この問題は発生しなくなります。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。