关于Cisco Catalyst 6807-XL的module 3的传感器信息请教

349797592@qq.com
Spotlight
Spotlight

各位老铁,本人公司有两台组成VSS的思科交换机型号Cisco Catalyst 6807-XL,目前想了解这台硬件命令显示的一点信息,比如:

通过show environment temperature switch2 查看到VSS 的交换机2 的显示信息包含了以下关键信息:

switch 2 module 3 EARL outlet-1 temperature: 66C
switch 2 module 3 EARL inlet-1 temperature: 67C

其中 module 3(模块3)通过在设备上查询命令,可以得知包含的硬件信息,如下截图:

微信图片_20220308155530.png

问题点一: 但是这个 module 3 EARL outlet-1 和 module 3 EARL inlet-1的传感器硬件,究竟是包含在管理引擎卡C6800-SUP6T 还是 子卡C6800-PFC上面? 

问题点二:module 3 EARL outlet-1 和 module 3 EARL inlet-1 传感器主要是对应什么功能硬件器件,什么情况会造成这个硬件的问题升高呢?

微信图片_20220308155328.png

1 条回复1

liu_zhimin
Spotlight
Spotlight

1、show logging看下是否有设备温度高的告警?如果没有的话说明当前设备传感器温度正常