取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 
cancel
1104
查看次数
1
有帮助
1
回复

请教关于WS-C4507-E的问题(VFE?XPP?)

xiaojiang
Level 1
Level 1

请教各位关于WS-C4507-E交换机(WS-X45-SUP7-E)的VFE和NFE问题

以下是show environment信息:


warning alarm: slot 3 has exceeded the warning temperature for 800h 31m 19s


Module Sensor Temperature Status
------+--------------------------+--------------------+------------
1 air inlet 34C (41C,56C,66C) ok
1 air outlet 42C (50C,64C,74C) ok
3 Stub A 51C (58C,71C,74C) ok
3 Stub B 37C (54C,68C,71C) ok
3 XPP 65C (67C,81C,84C) warning
3 VFE 84C (79C,90C,93C) warning
3 NFE 63C (68C,80C,73C) ok
3 CPU 73C (69C,83C,86C) warning
3 FPGA 45C (57C,71C,74C) ok
5 air inlet 30C (41C,56C,66C) ok
5 air outlet (front) 29C (43C,57C,67C) ok
5 air outlet (back) 30C (45C,59C,69C) ok
6 air inlet 28C (41C,56C,66C) ok
6 air outlet (front) 28C (43C,57C,67C) ok
6 air outlet (back) 28C (45C,59C,69C) ok

Power Fan Inline
Supply Model No Type Status Sensor Status
------ ---------------- --------- ----------- ------- -------
PS1 PWR-C45-1300ACV AC 1300W good good good
PS2 PWR-C45-1300ACV AC 1300W good good good

Power supplies needed by system : 1
Power supplies currently available : 2

Chassis Type : WS-C4507R+E

Power consumed by backplane : 40 Watts

Switch Bandwidth Utilization : 0%

Supervisor Led Color : Green

Module 1 Status Led Color : Green
Module 3 Status Led Color : Orange
Module 5 Status Led Color : Green
Module 6 Status Led Color : Green

Fantray : Good
Fantray removal timeout : 30

Power consumed by Fantray : 135 Watts

同时show log中有这样的告警:

Jun 10 16:21:20.918: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-MODULETEMPHIGH: Module 3 Sensor XPP temperature is at or over threshold - CurrentTemp: 67C, Threshold: 67C

Jun 5 04:58:12.917: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-MODULETEMPHIGH: Module 3 Sensor VFE temperature is at or over threshold - CurrentTemp: 79C, Threshold: 79C

请教各位:
1.VFE和XPP是什么?
2.这类告警对设备会不会造成影响?

3:有什么办法对这个温度降低一点?

 

1 个已接受解答

已接受的解答

这里是一些缩写的全称;

IPP/XPP-Integrated Packet Processor
VFE-Very-fast Forwarding Engine
NFE-Network Forwarding Engine
FPGA-Field Programmable Gate Array
FED-Forwarding Engine Driver
CPP-Cisco Packet Processor
IPX- Internetwork Packet Exchange
CoPP-Control Plane Policing

长期的高温,可能导致板卡工作异常并导致Crash...而实际来看,这些warning的温度告警,就在阈值边缘,还不至于导致板卡挂掉。

关于Module3的温度告警,可能的原因有如下:

  • 通风口由于灰尘,遮挡物被挡住,导致Module告警;这种建议清灰并检查遮挡物;
  • 软件版本可能不是建议版本,处于Deferred版本,这种可以建议升级观察;
  • 机房文档环境,这种检查物理环境是否合适;
  • 板卡硬件问题,这种建议更换该板卡;如果前面的都检查没有问题,可以尝试RMA更换。

希望有帮助~

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !

在原帖中查看解决方案

1 条回复1

这里是一些缩写的全称;

