取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 
cancel
2877
查看次数
20
有帮助
3
评论
liu_zhimin
Spotlight
Spotlight
本帖最后由 liu.zhimin 于 2020-6-24 12:29 编辑
1、日常维护命令:













show run
查看所有配置
show environment
查看环境状态
show version
查看版本
show flogi data
查看端口WWN
show license host-id
查看License
show zoneset active
查看激活的zoneset
show logging last 500
查看最近的日志
show vsan
查看vsan信息
show module
查看模块信息
show vsan membership
查看vsan的成员信息
show fcns database
查看全局的WWN
show int br
查看所有端口状态


2、SAN网络典型问题的确认、定位及处理
1、交换机状态异常:交换机的物理组件出现硬件相关日志告警
2、端口收发异常:性能指标(端口Rx/Tx performance等)超过统一阀值;
3、端口连接异常:端口告警(如link loss/sync loss/signal loss/功率等);
4、慢速设备:出现port monitor告警(如Timeout-Discards/Invalid Words/Invalid CRCs);

3、MDS交换机的硬件状态异常
MDS交换机硬件状态发生故障时,通过模块状态指示灯、DCNM-SAN报警信息、SNMP 报警信息、SYSLOG告警来进行问题标识。
硬件状态的异常在网管平台一般以PLATFORM-2-XXX的形式呈现出来


1.1.1 电源异常
Log 日志信息显示如下:
%PLATFORM-2-PS_REMOVE:Power supply 1 removed(Serial number DCH1023X0A2)
%PLATFORM-2-PS_FAIL: Power supply 1 failed orshut down (Serial number DCH1419X05N)
%PLATFORM-2-PS_FANFAIL:Fan in Power supply 1failed
使用命令show environment power查看电源状态
电源OK状态为正常供电模式,Shutdown状态表示电源接口未插入电源线。Absent 状态为该电源插槽未插入电源模块,Fail 状态表示电源异常。


1.1.2 风扇异常
Log 日志信息显示如下:
PLATFORM-2-FANLET_FAN_FAIL:Failed Fanlets for Fan[dec] ([chars]fan) :[chars]
PLATFORM-2-FANMOD_FAN_FAIL: Fanmodule [dec] ([chars] fan) Failed/RemovedError Message PLATFORM-2-FAN_FAIL_: Fan [dec] Failed
通过show environment fan 查看风扇状态
风扇状态OK表示风扇处于工作状态,Fan_in_PS为电源内风扇状态,描述同电源状态。


1.1.3 温度异常
Log 日志信息显示如下:
%PLATFORM-2-MOD_TEMPMINALRM:Module-10 reported minortemperature alarm. Sensor=8 Temperature=117 MinThreshold=115
%PLATFORM-0-MOD_TEMPMAJALRM:Module-10 reported Majortemperature alarm. Sensor=8 Temperature=126 MajThreshold=125
%PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF_TRIGGER:Power-off Module10 due to tempSensor policy trigger

通过show environment temperature 查看风扇状态。温度状态OK为温度正常,其他状态为异常状态。

评论
one-time
Level 13
Level 13
感谢版主分享,谢谢~
l8310892118l
Level 1
Level 1

感谢楼主分享,谢谢~
likuo
Spotlight
Spotlight
学习一下。
入门指南

使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。

我们希望您在这里的旅程尽可能顺利,因此这里有一些链接可以帮助您快速熟悉思科社区: