POE分离器接思科C9200L-24P-4G-E,分离器指示灯一直闪烁

dd213006
Level 1
Level 1

为啥会一直闪烁,然后用了分离器接电脑还没有反应,接我的设备,把设备给烧了

1 个已接受解答

已接受的解答

查了一下两款产品的datasheet,在poe供电标准上面来看,两者支持的标准是一样的,都是802.11at,有区别的一点是9200支持功率动态分配,2960x系列并没有标明支持该特性,这可能是一个导致问题出现的点;//可以对比两者poe输出功率,然后再将9200Lpoe输出设置为和2960一致的功率,对比一下现象

另外两个系列的操作系统也有差异,架构上完全不同,不同版本的调度策略可能会有差异;(这个只是两者的区别,虽然说是区别,个人感觉关系可能不是太大)

再一个可能就是9200软件版本的bug了,这个可以找几个不同的版本更换验证一下差异。

在原帖中查看解决方案

5 条回复5

dd213006
Level 1
Level 1

其他交换机接分离器,指示灯都是常亮,等于48V转12V,那个12V一直常在,而思科这台就类似于pulse 一样,使得指示灯一闪一闪的

ilay
VIP
VIP

没用过这种poe分离设备,不过按照描述说是烧了设备,那么可能得原因大概也就两种

1.电压没有按照分离的预期降到对应的标准,2,供电功率过大,电压降了,但实际工作电流仍旧超过阈值。

电压的问题可以用万用表或者专门测电压的设备测量一下,电流的问题只能通过调节poe输出的功率来实现了,9200L单接口最大能有30W的供电输出,可以在接口上手动配置一下最大输出瓦数。产品支持自协商供电,也可以尝试把LLDP打开,部分用点设备支持协商功能

您好,非常感谢你的回复,现在是从交换机直接通过网线接到我的设备,由于我的设备的网络变压器中心抽头短接的错误设计,导致接9200L的时候会烧设备,但是我在别的Poe 交换机上无法复现该问题,所以就想知道9200L的POE供电是否有其特殊之处,因为9200L的在我接到分离器之后是类似于pulse 的脉冲过程,而我在思科2960-X上是持续的输出

非常感谢您的回复,感谢你的帮助,回复不及时请见谅,目前是觉得由于抽头短接,在Poe 协商时,形成的大电流导致损坏,通过网变耦合到芯片端,造成的芯片的损坏,由于新版本确认没有问题,后续也就没有再进行分析了,交换机我这边不会配置,主要是想了解其工作模式,看是否对问题有帮助。