Nexus 9508不能正常敲命令

zimu5317121
Spotlight
Spotlight
问题如下:
1、不能在OSPF下面使用network 命令来把相应的接口加入到OSPF进程,如果你是写好的脚本,采用FTP方式则可以。
2、修改接口的MTU值,物理接口可以设置,然后VLAN 的SVI口则不可以,还有聚合链路的物理口,channel也不行。
求大神解答。
1 个已接受解答

已接受的解答

suzhouxiaoniu
Spotlight
Spotlight
zimu531712 发表于 2015-6-8 22:18 back.gif
提示没这个命令,打问号,里面并没有这个命令。只能用接口加入进程命令。

那就是不支持这种宣告方法
接口下宣告其实更加方便
要注意的是,有些不支持的命令,比如已经被新命令取代
但是强制敲,有的版本是可以敲进去的,但不建议用

在原帖中查看解决方案

4 条回复4

1:不能配置是什么样的现象呢?有什么提示?是提示没有这个命令?可以用?号看一下
也可以在接口下:
inter XX
ip ospf 1 area 0
2:有些平台虚拟口的MTU是不能改的,我记得3750上的SVI也不能改MTU

zimu5317121
Spotlight
Spotlight
suzhouxiaoniu 发表于 2015-6-5 10:24 back.gif
刚看到说明文档, Nexus系列的设备是不支持 进程下配置协议了,只支持在接口下配置协议。