2504怎么配置呀

wengangwen2446
Spotlight
Spotlight
目前有16个瘦AP ,一台2504控制器,但是控制器怎么配置呀,通过配置向导,配置完了,连上AP ,怎么没信号呀
1 个已接受解答

已接受的解答

一只
Level 1
Level 1
1、你可以在交换机上给AP配置DHCP池,下发dhcp地址;
2、确保wlc和交换机能PING通;
3、使交换机和wlc的互联接口为trunk,与ap的接口可为trunk也可为access;(看情况而定)
4、使dhcp池的设置的网关能ping通wlc;
6、把ap接到交换机上,看是否有拿到地址,若拿到地址,则可在wlc 上看到注册到的ap

在原帖中查看解决方案

8 条回复8

一只
Level 1
Level 1
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/2500-series-wireless-controllers/113034-2500-deploy-guide-00.html
WLC 2504 无线控制器配置手册
Cisco CCIE EI /CCNP DC
Vmware VCP
PMP
CISSP

wengangwen2446
Spotlight
Spotlight

zhangjijun
Level 1
Level 1
控制器配置完成后,先测试控制器到交换机的连通性,然后确定AP是否注册上来。AP的admin状态是disable,还是enable? 控制器上国家代码以及时间一定要注意,这些都会导致AP注册不成功的。

wengangwen2446
Spotlight
Spotlight
jijunzhang 发表于 2019-4-2 11:45
控制器配置完成后,先测试控制器到交换机的连通性,然后确定AP是否注册上来。AP的admin状态是disable,还是e ...

弄俩AP直接连在控制器的3口和4口,可以注册上吗,在没交换机和路由器的情况下

zhangjijun
Level 1
Level 1
你这样做的话,你的AP有地址吗?到控制器通信正常吗? 你要先确定。

wengangwen2446
Spotlight
Spotlight
jijunzhang 发表于 2019-4-2 15:20
你这样做的话,你的AP有地址吗?到控制器通信正常吗? 你要先确定。

没地址,如果我给AP配静态IP ,让AP和控制器能ping通,这样可以注册上吗

wengangwen2446
Spotlight
Spotlight
一只 发表于 2019-4-3 17:15
1、你可以在交换机上给AP配置DHCP池,下发dhcp地址;
2、确保wlc和交换机能PING通;
3、使交换机和wlc的 ...

我现在是,
1、TP-LINK路由器连接2504控制器的1口;
2、两个AP连接控制器的3、4口;
3、控制器我只是把配置向导配完了;
4、现在AP能注册到控制器上,AP也能获得地址;
5、问题是,那个身份验证模式怎么是这样的,我想连下看能不能上网,能不能把身份验证模式改下呢?003946i73hc54jl7332h3h.png003929ukte4tkpmmmzjzmb.png