请教问题 :关于GSR 12416平台IOS命令show environment table的疑问

exCCNA
Level 1
Level 1
我在某台GSR 12416上执行show environment table 7命令(后面的7指插槽号),其输出结果如下(部分内容):
GSR12416#show environment table 7
Environmental Limits Table
---------------------------
Slot 7: Card-type(96) = Performance Route Processor, Subtype(0) = None
Inlet temp sensor: Scanning is ENABLED
SHUT NA 700
CRIT NA 600
WARN NA 550
STATUS OK
Hotpoint temp sensor: Scanning is ENABLED
SHUT NA 750
CRIT NA 690
WARN NA 660
STATUS OK
Card 5v Hard disk supply: Scanning is ENABLED
SHUT NA NA
CRIT NA NA
WARN NA NA
STATUS OK
<以下输出内容从略>
我的问题是上面的输出内容中在“Inlet temp sensor”项目下面的数字“700”,“600”和“550”的单位是什么?我的理解“Inlet temp ”应为进气口温度,单位要么是摄氏度,要么是华氏度。而摄氏度换算成华氏度后数值增大,但是即使是数值较大的华氏度其WARN的数值也不应该是550华氏度吧?它换算成摄氏度约为287摄氏度,这个温度设备应该已经OVER了。
我在同一台设备上执行下列命令,输入内容如下:
GSR12416#show environment table 9
Environmental Limits Table
---------------------------
Slot 9: Card-type(33) = 4 Port Packet Over SONET OC-3c/STM-1, Subtype(0) = None
Inlet temp sensor: Scanning is ENABLED
SHUT NA 70
CRIT NA 60
WARN NA 55
STATUS OK
Hotpoint temp sensor: Scanning is ENABLED
SHUT NA 75
CRIT NA 65
WARN NA 60
STATUS OK
<以下输出内容从略>
上面SLOT 9的输出结果如果按照摄氏度理解,即“Inlet temp ”的WARN的数值为55摄氏度应该是合理的。
请问SLOT 7的输出结果中数字“700”,“600”和“550”的具体含义是什么?
另外,我想请教思科的工程师,GSR 12000平台的IOS命令解释的官方文档在哪里能找到,我在思科官网上只找到了IOS-XR的一些命令参考文档,但是没有专门针对GSR 12000平台的IOS命令文档。如果有这样的文档能够详细解释命令的输出内容最好。
1 个已接受解答

已接受的解答

blgao
Cisco Employee
Cisco Employee
不是所有counter都是有文档解释的,这里的单位你可以理解成0.1 度

在原帖中查看解决方案

2 条回复2

blgao
Cisco Employee
Cisco Employee
不是所有counter都是有文档解释的,这里的单位你可以理解成0.1 度

exCCNA
Level 1
Level 1
blakegao 发表于 2015-5-4 21:12 back.gif
不是所有counter都是有文档解释的,这里的单位你可以理解成0.1 度

谢谢您的回复解答!在这种情况下我们只能在合理的范围内倒推它的单位是0.1摄氏度了。