POT 증상 관련 컨디션:
C9200/C9300(POE Switch) ------ < Link flapping > ----- Cisco AP
 
발생 가능한 로그:
%ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface xxx: PD removed 
%ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface xxx: Power Controller reports power Imax error detected
 
"IMAX" 이란?
PoE(Power over Ethernet) 기능이 지원되는 스위치 포트가 연결된 IEEE Powered Device(PD)와 협상된 값보다 더 많은 전력을 공급할 때 Imax 오류가 발생할수 있습니다.
PD가 스위치에 처음 연결되면 그것의 전력 요구에 기반하여 특정 클래스로 분류되며, 스위치는 PD에게 일정량의 전력(와트 단위로 측정)을 할당합니다. 이 할당은 Power Sourcing Equipment(PSE) 역할을 하는 스위치에 의해 결정됩니다.
초기 전력 할당은 나중에 장치가 Cisco Discovery Protocol (CDP) 또는 Link Layer Discovery Protocol (LLDP)를 사용하여 실제 전력 요구 사항을 통신함으로서 협상될 수 있습니다.
이는 더 많은 전력을 요청하거나 적게 필요하다고 표시할 수 있고 이 협상 과정을 통해 연결된 모든 장치에 대한 효율적인 전력 예산을 허용합니다.
PD가 할당된 것보다 더 많은 전력을 끌어오는 것을 방지하기 위해, 스위치는 전력 컨트롤러에 Cutoff 값을 설정합니다. 이 값은 임계값 또는 "높은 표시"로 작용합니다.
장치의 전력 소비가 Icutoff 값을 초과하면, 스위치는 해당 장치에 전력 공급을 중단하고 Imax 오류를 기록합니다.
이 오류는 연결된 PD가 협상된 전력량을 초과했음을 나타내며, 이는 네트워크 인프라에 운영 문제나 손상을 일으킬 수 있습니다.
 
트러블슈팅:
1. 다른 모델의 AP를 사용하여 확인해 주세요.
2. 스위치와 AP가 제대로 연결되었는지 확인해 주세요.
3. AP에 USB 장치가 연결되어 있으면 제거하고 확인해 주세요.
4. 케이블을 교체하고 확인해 주세요.
5. 안정적인 이더넷 케이블(Ethernet cable)을 사용해 보세요.
6. AP를 다른 포트나 스위치에 연결해 보세요.
7. 문제가 되는 AP에 전원 아댑터를 연결하여 테스트해 보세요.
8. POE 스위치를 UPS 장치에연결하여 테스트해 보세요.
9. 브래킷(bracket)이 연결되어 있다면 브래킷을 제거하고 확인해 주세요.
10. 문제가 발생한 AP를 연결위치에서 제거하고 확인해 주세요.
11/ 아래 명령어를 적용하고 확인해 주세요.

 

Switch(config)# int x/y
Switch(config-if)# power inline port 2-event
Switch(config-if)# shut
Switch(config-if)# no shut
 
*power inline port 2-event,해당 명령어는 하드웨어 레벨에서 PSE는 2-event 분류를 수행하여 Class 4 PD가 하드웨어에서 30W를 제공할 수 있는 PSE 기능을 감지하고, 자체를 등록한 후 CDP/LLDP 패킷 교환을 기다리지 않고 PoE+ level으로 동작합니다.
 
그 다음:
Switch(config)# int x/y
Switch(config-if)# power inline port 2x-mode
Switch(config-if)# shut
Switch(config-if)# no shut
 
*‘power inline port 2x-mode’,  해당 명령은 허용되는 인러시(inrush) 전류를 두 배로 증가시킵니다.
 
 
그 다음  순서로:
Switch(config)# int x/y
Switch(config-if)# power inline static max 30000
Switch(config-if)# shut
Switch(config-if)# no shut
 
*‘power inline static max 30000’, 해당 명령어는 정적으로 전력을 제공합니다.
 
관련 버그
CSCwd78924 Cat9300 | PoE Imax error detected for PD requesting 30W (non class 4 PDs)
 
POE 증상 분석에 도움되는 필요한 명령어:
show clock
show post
show int <affected interface name> status
show power inline
show power inline po
show platform software ilpower system 1
show power inline module 1
show power inline <affected interface name>
show power inline <affected interface name> detail
show power inline police <affected interface name>
show platform software ilpower port <affected interface name>
show platform software ilpower details
show platform software fed switch 1 ifm mappings
show controllers ethernet-controller <affected interface name> phy detail
show platform frontend-controller version 0 1
show platform frontend-controller manager 0 1
show platform frontend-controller subordinate 0 1
show int <affected interface name> controller
show controllers power inline
show log
 
diagnostic start switch 1 test DiagPoETest
show diagnostic result switch 1 test DiagPoETest
 
Switch(config)#service internal
set platform software trace iomd switch active 0/0 poe verbose
set platform software trace iomd switch active 0/0 poe debug
set platform software trace fed switch active xcvr debug
set platform software trace fed switch active pm_xcvr verbose
debug condition interface <>   
debug ilpower event
debug ilpower controller
debug ilpower powerman
 
request platform software trace rotate all
request platform software trace archive target flash:
 