キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
1190
閲覧回数
10
いいね!
0
コメント
Keito Kajiura
Cisco Employee
Cisco Employee

本ドキュメントでは Tetration Analytics 製品を構成する ノード の交換方法を説明します。

 

ノードのスペアPIDは、以下となります。

 

8RU:   TA-UNODE-GX=

39RU: TA-BNODE-GX= (Base Node), TA-CNODE-GX= (Compute Node), TA-SNODE-GX= (Serving Node)

X = Generation (2021/04/30現在、1と2が存在)

 

ノードのスペアには、CPU, DIMM, アダプタ, Disk, PSU 等が必要数搭載されているため、基本的には交換前のノードからFRUを移し替えずに一式交換してください。

 

当作業につき、下記を事前に用意してください。

・作業用PC(クラッシュカート、クロスケーブルが接続できるもの)
・クラッシュカート
・クロスケーブル
・HUU(Host Upgrade Utility)

 

HUUに関しては、下記サイトから他ノードと同じバージョンのHUUを、作業用PCにダウンロードしてください。

 Software Download
 https://software.cisco.com/download/home


CIMC への疎通確認

サーバーの交換作業前に、Tetrationの Orchestrator インスタンスからサーバーのCIMC (Cisco Intelligent Management Controller) への疎通確認を行う必要があります。これは Orchestrator Instance から CIMC 経由でサーバーのOSをインストールする必要があるためです。

 

 [Tetration] CIMC 疎通確認方法

 https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3692740

 

CIMC の設定値をメモ

IP address, Subnet mask, Gateway の設定値をメモします。

以下のドキュメントに紹介されている方法でCIMCの設定値を確認してください。
 

 [Tetration] CIMC 設定アドレス確認方法

 https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3739780

 

Instanceの確認

交換対象のサーバーにて特定の Instance が動作している場合には通常とは異なる交換方法の実施が必要となります。

以下のドキュメントに紹介されている方法でインスタンスの確認を実施してください。
 

 [Tetration] Instanceの確認

 https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3692751

 

 

交換の実施

以下、具体的な交換方法となります。


1.サーバーの Decommission

交換対象のサーバーを Tetration Cluster から切り離す作業を実施します。この作業を Decommission と呼びます。
具体的には以下の記事の手順で Decommission を実施して下さい。

 

 [Tetration] Decommission 手順
 https://supportforums.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3401004

 

2.物理交換作業の実施

交換対象のサーバーの電源ケーブル以外のケーブルを抜きます。
この際全てのケーブルを元に戻せるようにラベリングしておきます。
交換対象サーバーの電源ケーブルを抜きます。


ノードを交換します。

新しいノードには、HDDやメモリ等が既に搭載されているため、古いノードから各種パーツを載せ替える必要はありません。


この時点ではまだ各種ケーブルは元に戻しません。

 

3.CIMCの初期設定

以下の記事を参照し、メモした設定値を用いて、初期設定を実施します。

当手順内において、サーバーの電源を入れる(電源ケーブルを戻す)手順がありますが、電源ケーブル以外のケーブルは元に戻さないよう注意してください。

 

 [Tetration] CIMC 初期設定

 https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3692774

 

4.ファームウェアのアップグレード

交換したノードのファームウェアのバージョンを他ノードと揃えます。
以下の記事を参照し、HUUを用いたアップグレードを実施してください。

 

ブラウザでCIMCへHTTPS接続する際は、admin ユーザーを使用し、パスワードは、CIMCの初期設定 項で設定したパスワードを使用してください。

 

 [Tetration] サーバーファームウェアアップグレード手順 [HUU編]

 https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3692767

 

ファームウェアのアップグレード後、電源ケーブル以外のケーブルも元の場所に挿しなおします。

 

5.Reimage 作業

Tetration を構成するOSの再インストールを実施します。
この作業を Reimage と呼びます。

具体的には以下の記事の手順で Reimage を実施して下さい。

 

 [Tetration] Reimage 手順
 https://supportforums.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3403062

 

6.Commission 作業

Reimage 実施後、各種 Instance のデプロイ及びサービスのインストール、サービスの Tetration Cluster への登録作業を実施します。
この作業を Commission と呼びます。

具体的には以下の記事の手順で Commission を実施して下さい。

 

 [Tetration] Commission 手順
 https://supportforums.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3403818

 


正常性の確認

交換作業の実施後、以下の記事を参考に Tetration Analytics の正常性を確認して下さい。

 [Tetration] Tetration Cluster の正常性確認方法
 https://supportforums.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3226292

 

また必要に応じて、以下の手順にてCIMCへアクセスし、HDDやメモリ等の各種モジュールのステータスの正常性を確認してください。

 

 [Tetration] CIMC へのアクセス方法
 https://supportforums.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3301924


もし正常性が確認できない場合には TAC までご連絡下さい。

 

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします