TAC SR Collection
主な問題

以下の UCS C-series Integration 構成において、FEX とサーバ間のリンクがリンクフラップする可能性があります。この影響を受けて、サーバ上の全 VIF においても、リンクのダウン・アップが発生し、一時的に通信影響が発生します。本事象は、自動復旧します。

[構成]
FEXを使用した C-series server Integration 構成、且つ VIC14xx (の Quad-port adapter )を搭載
[発生タイミング]
UCS Manager クラスタのフェイルオーバー
・FEX の Discovery 等

※上記の FEX の Discoveryは、通常 FEX re-acknowledge、UCS Manager クラスタの Lead change や FI 再起動の場合に発生します。

原因  CSCvt37895 に該当する可能性があります。
解決策

[暫定対策]
FEX を使用しない、FI と C-Series サーバを直接接続する構成に変更することをご検討ください。

設定に関しての参考資料:

Cisco UCS Manager との直接接続モードでの統合の要件
C-series server Integration 構成の直接接続モードの設定方法

[恒久策]
CSCvt37895 に記載されている修正バージョンへアップグレードしてください。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。