El chassis 5108 de UCS, es una de las partes más confiables de la solución UCS de Cisco, lo cual viene a implicar que rara vez se dé un remplazo del mismo, lo cual provoca que los usuarios no estén relacionados a fondo con el proceso de remplazo del chassis.
En vista de lo anterior quise dar a conocer el proceso, que aunque simple, es importante. Si este proceso no se sigue, el nuevo chassis que se instale, se verá instalado en el sistema con el siguiente número disponible para los chassis, en otras palabras, si se tiene 3 chassis y se necesita remplazar el chassis 1, PERO no se siguen los pasos a continuación, el nuevo chassis será reconocido como chassis 4.
IMPORTANTE: Tome todas las medidas necesarias para la seguridad al momento del remplazo, las partes contenidas en UCS son delicadas y sensibles a, por ejemplo, la Electroestática entre otras como cualquier sistema computacional. Además el chassis maneja 4 fuentes de poder de 2500W para un total de 10000W. Se recomienda precaución en todo momento
Instrucciones
1-El chassis a remplazar debe estar físicamente conectado (no se puede remover del sistema si esto no se cumple)
2-Asegúrese de estar en la pestaña “Equipment”, luego siga este camino: Equipment > Chassis.
3-Elija el chassis a remover, click derecho> “Remove” y confirme la acción
4-Los pasos anteriores envían el chassis a la sección de chassis removidos (Decommisioned), ubicada en Equipment> Chassis> pestaña “Decomissioned”, si el chassis aparece ahora acá, el proceso se siguió correctamente
5-Desconecte el chassis, esto significa simplemente sacar los IOM (IO modules), ubicados en la parte trasera del chassis <<< Este paso permite ver como el proceso ni siquiera implica un re-cableado
6-Instale el nuevo chassis insertando los IOMs del antiguo chassis en el nuevo.
7-Siga los pasos indicados en el punto 4 de este documento y seleccione la casilla “Recomission Chassis”
8-El sistema le preguntará por un “Chassis ID” (como la idea es mantener el mismo número del chassis que removió), asigne el número del antiguo chassis. Asegúrese de que el ID que quiere asignar no pertenezca ya un chassis dentro del dominio UCS (El dominio es definido por cada par de Fabric Interconnects sean estos 61xx o 62xx)
Nota: Los chassis pueden tener diferente número de ID, pero los servidores en sí, se les asigna un ID basado en su ubicación en el chassis y este solo puede cambiarse si el servidor cambia de posición
Recomendaciones:
1-Si hay varios chassis en el dominio y no se está seguro cual es el chassis a remplazar, UCS tiene la opción de marcar el chassis remotamente mediante un LED localizador (Equipment> Equipment> Chassis> General> Actions > “Turn on Locator LED” <<< Use la opción “Turn off Locator LED” una vez que el remplazo haya concluido)
2-Si aparte de remplazar el chassis se planea hacer algún cambio en el cableado de los IO Modules hacia los Fabric Interconnects, asegúrese de que el cableado cumpla con las expectativas mínimas especificadas en el “Chassis Discovery Policy” configurado en las políticas globales.