Luis Preciado es ingeniero de la organización de canales de Cisco en la Ciudad de México, está especializado en las tecnologías de Seguridad y Data Center. Actualmente trabaja en el diseño y configuración de Soluciones de Cisco UCS y cuenta con amplia experiencia con UCS Series B & C, Nexus 7000, 55000 y otros productos de Data Center. Luis tiene  más de 12 años de experiencia en IT (Tecnologías de la Información) y Networking. Preciado es egresado de la Universidad de Guadalajara donde cursó la carrera de Ingeniería en Computación (IC’2000). Luis cuenta con la certificación CCNA de Cisco.

Mauricio Martínez, Roxana Díaz y Amín García fueron los expertos que estuvieron ayudando a Luis a contestar algunas preguntas que se hiceron durante la sesión en vivo. Ellos son expertos en Data Center.


El evento de Pregunte al Experto relacionado con este tema esta disponible aquí. Puede accesar el video de la sesión en vivo, aquí.  En este documento aquí encontrará la presentación utilizada por Luis

¿ Los servidores tipo blade tienen un switch integrado o se le intregra uno?

R. Tienen un switch integrado que ahora se llama Fabric Interconnect ahi mismo esta la gestion del blade.

Podrían mencionar algunas Ventajas y Desventajas en Comparacion con los servers de Hp e IBM?

R. las principales ventas son la arquitectura de UCS y las capacidades de UCS Manager, puedes encontrar más información en http://www.cisco.com/web/partners/sell/competitive/index.html#~three

¿Se suma el ancho de banda o se maneja independiente de los interconect?

R. los FEX se integran a los fabrics, son parte del sistema no son switches independientes. Dicho de otra manera: Son extensores de red.

¿Qué version de ios trae los Switch integrado?

R. NX-OS

¿Soporta configuracion active - active?

R. A nivel de UCS manager es activo-pasivo

¿La congiguración es fija o configurable?

R.  La asigncion de los puertos del server a los I/O es fija dependiendo de cuantos puertos en el I/O conectes,  pero ya los nuevos I/O pueden configurarse con portchannel.

¿Cualés son  las caracteristica principales de un Switch Administrable Catlyst 3560G  10/100/100 T+4SFP+IBP CON EL 3560E?

R. Los 3560 no son equipos para centros de datos, lo que se recomienda es usar 4900 o Nexus 2000, Nexus 5000, etc. Aqui puedes encontrar mas infomacion de los 3560G http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps5528/product_data_sheet09186a00801f3d7d.html .  Y aqui del 3560E http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps7078/product_data_sheet0900aecd805bac22.html  una diferencia rapida es que los E tienen puertos de 10G como uplinks.

¿Cómo unir todos los dispositivos de una infraestructura de red en una plataforma?

R. , el UCS es un sistema de computo unificado donde unes lo mejor de ambos mundos tanto red como servidores.  Es una plataforma que integra el cómputo, la red (acceso a LAN y SAN) y Administración.

¿Los nexus se integran de forma natural?

R.  Sí, tienen algunas reglas para la conectividad pero la integración es muy sencilla.

¿Es posible modificar un profile con el equipo?

R.  Dependiendo del tipo de cambio que realices y del Sistema Operativo que estes corriendo, pero en la mayoria de los casos se requiere reiniciar el equipo para que tenga efecto el cambio.

¿Podrían explicar de manera rápida las Vsan y para qué funcionan?

R. Es un similar a una VLAN pero para una Red de Almacenamiento de Fiber Channel, a diferencia de una Zona de FC separa el trafico de la SAN, ayuda mucho para cuestiones administrativas de una SAN en crecimiento.

¿Es necesaria la arquitectura en cluster? ¿Se puede tener una arquitectura stand-alone?

R. Cuando hacemos referencia al UCS Manager, éste requiere como recomendación tener un cluster, un UCS Manager Primario y un UCS Manager Secundario. Entonces, de forma general es un cluster

¿Es posible modificar un profile con el equipo encendido?

R. Sí es posible, pero habrá algunas instrucciones que habrán de requerir hacer un "re-boot" del servidor, sin embargo no es necesario interrumpir la operación de los demás servidores. Es decir, cada Service Profile es único asociado a un blade y el único que recibe esa instrucción de "booteo" es ese blade en específico.

¿Puedo modificar el nombre de los service profiles ya creados?

R. El nombre como tal no puede ser modificado, es generado de forma incial, el nombre que se le da al inicio es el nombre que queda permanentemente en el service profile. Si alguien quiere cambiar el nombre tiene que crear un nuevo service profile. Lo que sí se puede modificar es la descripción asociada al nombre del service profile.

¿Cómo tengo que configurar un Port Channel en el Nexus para no tener cuellos de botella?

R. Podemos crear el Port channel directamente desde el UCS Manager en la interfaz gráfica o podemos crearlo/modificarlo directamente desde la consola del Fabric Interconnect. En el caso del Nexus, es como una configuración de un switch a través de un Port Channel tradicional.

La configuración de los puertos es fija o es configurable?

R. La configuración de los puertos del Fabric Interconnect es configurable; es decir, en el caso de los 6100 que son los Fabric Interconnect iniciales, teníamos un grupo de puertos que únicamente eran para conectividad Ethernet de 10 gb y teníamos un grupo de puertos que eran con conectividad FCOE. En los 6200 tenemos puertos unificados que podemos usar indistintamente para conectarnos hacia la LAN a través de 10gb Ethernet de 1000BASE-T o también puede conectarse hacia la SAN con FC puro con diferentes velocidades o con FCOE.

¿Cómo puedo crear un nuevo service profile para sustituir a otro y mantener la dirección de hda y de match en el service profile nuevo. Es decir, ¿Cuándo se requiere hacer un movimiento al nivel de service profile?

R. Podemos modificar las hda's de cada uno de los service profiles; es decir, podemos indicar que tome la dirección del World Wide Port Name y World Wide Node Name directamente de un pull o nosotros podemos una vez creado ese service profile, modificar la hda con los World Wide Port/Node name que teníamos en otro service profile

¿ Se puede montar Hipervisor KVM de Red Hat o sólo es para Vmwar?

R. El UCS está abierto para cualquier plataforma. Hay una matriz de compatibilidad para cada uno de los blades con respecto al software que tenemos