cancelar
Mostrar resultados para 
Pesquisar em vez de 
Queria dizer: 
cancel
549
Apresentações
4
Útil
0
Comentários
Pedro Ivo Santos Mauri
Cisco Employee
Cisco Employee

O UCS possui métodos para verificar se um hardware instalado é realmente suportado e marcá-lo como não-suportado se for o caso. Há um catálogo que está incluído no firmware e que lista os hardwares válidos e suportados. Assim o sistema coleta informações do inventário do hardware instalado durante o processo de descoberta inicial dos dispositivos ("initial device discovery") e compara esses valores com o que está no catálogo. Se uma parte de hardware específica encontrada não pode ser associada à nenhuma referência no catálogo, a mesma é marcada como "Unestablishable".

Por exemplo:

Location: DIMM_A0

Presence: Equipped Identity Unestablishable

Overall Status: Operable

Operability: Operable

Visibility: Yes

Product Name:

PID:

VID:

Vendor: 0xCE00

Vendor Description:

Vendor Part Number: M393B5170FH0-YH9

Serial (SN): 0x08147927

HW Revision: 0

Form Factor: Dimm

Type: Other

Capacity (MB): 4096

Clock: 1067

Latency: 0.900000

Width: 64

Esta informação é então armazenada em uma base de dados (inventário) e só é atualizada quando o inventário é coletado novamente. A coleta do inventário de um "blade server" pode ser um processo lento e, por isso, não é realizado frequentemente. Por exemplo, se uma blade for removida e reinserida, o inventário para essa blade será recuperado. Igualmente, se você fizer um "decomission" da blade e depois um "reacknowldge" da mesma, o inventário será recolhido novamente.

Existem algumas poucas razões pelas quais um DIMM pode ser listado como "Unestablishable":

1. O DIMM, de fato, não é suportado. Por exemplo, se não for comprado da Cisco (não um "part number" suportado) ou não é um DIMM suportado para a plataforma ou hardware específicos.

2. O DIMM é suportado, mas não na versão específica de firmware que está rodando no sistema.

3. O DIMM foi instalado em um momento em que o sistema estava rodando uma versão de firmware que não suportava o DIMM, mas agora roda uma versão que o suporta, porém, a base do inventário ainda não foi atualizada para o servidor específico. Isto é mais comumente visto com DIMMs de baixa voltagem, por não estarem no catálogo antes das versões 1.1(1m), 1.2(1b) e 1.3(1c).

Se o catálogo foi atualizado ao se realizar um upgrade de firmware e o DIMM suportado ainda estiver marcado como "Unestablishable", a base do inventário deverá ser atualizada para esse servidor. A base do inventário não é atualizada automaticamente. Deve ser atualizada manualmente. Para atualizar a base do inventário para um servidor específico, pode-se fazer um "decomission" do mesmo e depois um "reacknowledge".

É interessante recorrer ao guia de configuração "Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide" da versão específica de firmware que se está rodando para se obter os passos específicos para a realização do "decommission" e do "reacknowledge" do servidor.

Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide da versão 1.4:

Primeiros Passos

Encontre respostas, faça perguntas e conecte-se com nossa comunidade de especialistas da Cisco de todo o mundo.

Estamos felizes por você estar aqui! Participe de conversas e conecte-se com sua comunidade.