O UCS possui métodos para verificar se um hardware instalado é realmente suportado e marcá-lo como não-suportado se for o caso. Há um catálogo que está incluído no firmware e que lista os hardwares válidos e suportados. Assim o sistema coleta informações do inventário do hardware instalado durante o processo de descoberta inicial dos dispositivos ("initial device discovery") e compara esses valores com o que está no catálogo. Se uma parte de hardware específica encontrada não pode ser associada à nenhuma referência no catálogo, a mesma é marcada como "Unestablishable".
Por exemplo:
Location: DIMM_A0
Presence: Equipped Identity Unestablishable
Overall Status: Operable
Operability: Operable
Visibility: Yes
Product Name:
PID:
VID:
Vendor: 0xCE00
Vendor Description:
Vendor Part Number: M393B5170FH0-YH9
Serial (SN): 0x08147927
HW Revision: 0
Form Factor: Dimm
Type: Other
Capacity (MB): 4096
Clock: 1067
Latency: 0.900000
Width: 64
Esta informação é então armazenada em uma base de dados (inventário) e só é atualizada quando o inventário é coletado novamente. A coleta do inventário de um "blade server" pode ser um processo lento e, por isso, não é realizado frequentemente. Por exemplo, se uma blade for removida e reinserida, o inventário para essa blade será recuperado. Igualmente, se você fizer um "decomission" da blade e depois um "reacknowldge" da mesma, o inventário será recolhido novamente.
Existem algumas poucas razões pelas quais um DIMM pode ser listado como "Unestablishable":
1. O DIMM, de fato, não é suportado. Por exemplo, se não for comprado da Cisco (não um "part number" suportado) ou não é um DIMM suportado para a plataforma ou hardware específicos.
2. O DIMM é suportado, mas não na versão específica de firmware que está rodando no sistema.
3. O DIMM foi instalado em um momento em que o sistema estava rodando uma versão de firmware que não suportava o DIMM, mas agora roda uma versão que o suporta, porém, a base do inventário ainda não foi atualizada para o servidor específico. Isto é mais comumente visto com DIMMs de baixa voltagem, por não estarem no catálogo antes das versões 1.1(1m), 1.2(1b) e 1.3(1c).
Se o catálogo foi atualizado ao se realizar um upgrade de firmware e o DIMM suportado ainda estiver marcado como "Unestablishable", a base do inventário deverá ser atualizada para esse servidor. A base do inventário não é atualizada automaticamente. Deve ser atualizada manualmente. Para atualizar a base do inventário para um servidor específico, pode-se fazer um "decomission" do mesmo e depois um "reacknowledge".
É interessante recorrer ao guia de configuração "Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide" da versão específica de firmware que se está rodando para se obter os passos específicos para a realização do "decommission" e do "reacknowledge" do servidor.
Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide da versão 1.4: