cancelar
Mostrar resultados para 
Pesquisar em vez de 
Queria dizer: 
cancel
314
Apresentações
15
Útil
0
Comentários
rofreita
Community Member

Provavelmente, você já viu essa mensagem de erro ao tentar configurar uma porta!?!?!

“ERROR: Ethernet1/4: Config not allowed, as first port in the port−grp is dedicated”
Para entender o que essa mensagem representa, precisamos compreender o que é um port-group.


Veja abaixo a imagem da line card  N7K – M132XP -12 .

 

 

E o que isso significa? Será que isso significa que podemos ter todas essas 32 portas conectadas ao mesmo tempo e que possamos ser capaz de obter 320 Gbps de velocidade?

Não exatamente …!

Bem, elas realmente são de 10Gig, no entanto, esses 10Gig são compartilhados entre quatro portas em um grupo. Esse grupo é basicamente contempla todas as portas no mesmo ASIC.

 

 

Então, vamos lá:
De acordo com a figura abaixo, podemos 0bservar que as portas “pares ou ímpares” são contínuas de um lado e cada grupo de quatro portas estão no mesmo ASIC.
As portas que podem ser dedicadas são marcadas de amarelo como você pode ver no diagrama abaixo .

 

O line-card N7K-M132XP-12 tem 32 portas 10Gig, isso significa que cada port-group (grupo de 4 portas para esse line-card) compartilham os 10Gig.
Cada porta  não tem a largura de banda dedicada 10G . Assim, a capacidade total do line card é de 80Gig , e não 320Gig (como estávamos esperando) como não pode ser de 8 port-group de 4 portas cada.

Então  as portas 1,3,5,7 estará no mesmo port-group e similar a 2,4,6,8 e assim por diante … !

E se tivermos necessidade de alguma aplicação crítica que precisamos largura de banda dedicada de 10Gig?  boa pergunta!

Nesse caso, a primeira porta de um grupo de portas pode ser colocado no modo ” dedicado” e que a porta será sempre o primeiro do grupo. marcado em amarelo, como mostrado na foto acima .

Temos que, as portas  1,2,9,10,17,18,25,26 pode ser colocado em modo dedicado e se você colocar uma porta em um port-group em modo dedicado, todos os outros 3 portas desse grupo vai ficar desativado. Você não pode configurá-los.

Exemplo: Se você colocar Eth1 / 2 em modo dedicado , e se você tentar configurar Eth1 / 4, então você vai ter:

“ERROR: Ethernet1/4: Config not allowed, as first port in the port−grp is dedicated”

Shared mode vem como modo default. O comando para configurar como modo dedicado é:
(Não esqueça de colocar a porta em shutdown primeiro)

N7K# config t
N7K(config)#interface Eth1/2
N7K(config-if)#rate-mode dedicated

Primeiros Passos

Encontre respostas, faça perguntas e conecte-se com nossa comunidade de especialistas da Cisco de todo o mundo.

Estamos felizes por você estar aqui! Participe de conversas e conecte-se com sua comunidade.