Nota: Este procedimiento será utilizado  una vez que se haya ejecutado el procedimiento de Overwrite y el Raid quede de nuevo degradado(Degraded: Yes)

La reincidencia del HD Raid al estatus “Degraded: YES”, después de ejecutar el Overwrite, puede significar que en el HD-RAID tiene problemas en alguno de sus disco. Como se puede observar abajo en el ejemplo, cada SMC tiene un disco donde los CDRs son almacenados.

El procedimiento para realizar el formato de los disco es el siguiente:

Ejemplo:

SMC 8 – no se encuentra bien (Se requiere formato del disco). Se tiene en “Valid Image”
SMC 9 – Se encuentra trabajando correctamente. Se tiene en “In-Sync”

El procedimiento debe ser ejecutado durante una ventana de mantenimiento:

Se requiere ejecutar el procedimiento sobre la SMC8, para esto se debe realizar el formato del disco de la SMC8 que debe encontrarse en estado Standby:

  • •1.       Los comandos a ejecutar deben ser bajo el “Modo Hidden”.

  • •2.       Verifique con el comando  show card table, cual es la tarjeta activa, en este caso se requiere que la SMC9 lo sea ya que el problema del disco se encuentra en la SMC8.

  • •3.       Realice un swithcover entre la SMC en el caso de que la SMC que requiere el formato se encuentre como active, para esto se ejecuta el comando: card smc switchover.

  • •4.       Verifique que el switchover fue realizado correctamente en las SMCs con el comando: show card table

  • •5.       Verifique que no se tengan problemas con los CDRs en la SMC con el disco que se encuentra trabajando correctamente.

  • •6.       Remueva el disco de la SMC 8 (que se encuentra con problemas) del Raid con el siguiente comando: hd raid remove remote1  -standby.

  • •7.       Ejecute el formato del HD en la SMC 8 con el comando: “hd raid format remote1 –standby”.

  • •8.       Revise el proceso de formato del HD por medio del siguiente comando: show logs |grep hdctrl (Verifique el porcentaje del proceso de formato).

  • •9.       Una vez finalizado el proceso de formato, reinserte el disco para realizar el proceso de sincronización, el comando para insertar el disco ejecute el comando: “hd raid insert remote1 –standby”.

  • •10.    Verifique que el HD Raid no se encuentre degradado por medio del comando: show hd raid verbose

[local] test # show hd raid verbose

Friday April 08 08:08:18 EDT 2011

HD RAID:

  State                                     : Available

  Degraded                            : No

  • •11.   Ejecute el siguiente comando: hd raid overwrite remote1 (la SMC9 debería estar como activa al momento de ejecutar el hd overwrite para sincronizarlas).

  • •12.   Realice un switchover de la SMC9 a la SMC8 para dejar esta última como activa (una vez terminado el proceso de formato): card smc switchover

  • •13.    Verifique que no exista ningún detalle una vez de realizar el Switchover: show card table

  • •14.   Verifique que el HD RAID no se encuentre degradado (debe estar Degraded = No): show hd raid verbose

Una vez completado el procedimiento verifique el estatus del Raid por medio de los siguientes comandos:

  • 1.       show hd-raid verbose
  • 2.       debug hdctrl lassas
  • 3.       show hd smart local1 / show hd smart remote 1

Debido a que se reportaron problemas con el HD Raid es recomendable tener bajo monitoreo el mismo durante un periodo de tiempo por cualquier recurrencia.

Verifique que no existan problemas con los CDRs.

En caso de alguna recurrencia del problema será necesario realizar un remplazo de la SMC por medio de un (RMA) .