892J でSLAのReachabilityがDownする

avetty
Beginner
Beginner

こんにちわ

2台の892Jにおいてip slaで到達性によるEEMの設定をしているのですが、再起動直後にDownすることが稀におこります。

Mar 8 2023 05:39:48.558 JST: %DTP-5-NONTRUNKPORTON: Port Fa6 has become non-trunk
Mar 8 2023 05:39:49.058 JST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet6, changed state to down
Mar 8 2023 05:39:49.058 JST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan13, changed state to down
Mar 8 2023 05:39:50.062 JST: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet6, changed state to down
Mar 8 2023 05:39:50.374 JST: %TRACK-6-STATE: 100 ip sla 100 reachability Up -> Down
Mar 8 2023 05:39:50.490 JST: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by SYSPGG20001F on vty0 (EEM:Fa6=>Fa7)
Mar 8 2023 05:39:50.498 JST: %HA_EM-6-LOG: Fa6=>Fa7: EEM shutdown interface Fa6 , no shutdown interface Fa7 : Ping NG
Mar 8 2023 05:39:52.426 JST: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet6, changed state to administratively down
Mar 8 2023 05:39:52.454 JST: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet7, changed state to down
Mar 8 2023 05:39:56.222 JST: %DTP-5-TRUNKPORTON: Port Fa7 has become dot1q trunk


発生する際はいずれかの892jのinterfaceでLost Carrierがカウントアップされておりました。
NTPでの時刻同期のタイミングで発生することが多い気がしているのですが、時刻同期においてLost Carrirするような挙動を行うものでしょうか?